继续:逆作法的施工现场问题,请大家点评
zhongcongzhou
2013年12月06日 16:35:33
来自于工地图片
只看楼主

继续查找施工现场的问题:

继续查找施工现场的问题:



1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg

zhongcongzhou
2013年12月06日 16:40:07
2楼
继续查找施工现场的问题:
1.钢筋应力计是不是应该用直螺纹与钢筋连接。
3.箍筋弯折部分被割断。
4.对拉螺栓的止水钢片有无要求,感觉很小呀。
5.主梁相交的腰筋到端部直接可以直接割断吗,无需作弯折吗
6.7.主梁相交的主筋端部无弯折部分,不对吧。
8.主次梁相交的吊筋无绑扎。
9.10主梁大梁下的脚手架扫地杆未完全连接。
回复
我本平凡
2013年12月09日 11:14:50
3楼
杂乱无章,怎么建筑混凝土啊。
回复
lihong520555
2013年12月09日 11:48:34
4楼
钢筋应力计焊接在钢筋笼主筋上,当作主筋的一段,焊接面积不应少于钢筋的有效面积,在焊接钢筋计时,为避免热传导使钢筋计零漂增加,需要采取冷却措施,用湿毛巾或流水冷却是常采用的有效方法
回复
qcshaikongtiankong
2013年12月09日 11:58:27
5楼
学习了 谢谢楼主。
回复
月下小zg
2013年12月09日 14:27:12
6楼
怎么也没发现是逆作法。。
回复
song_2127
2013年12月09日 14:48:08
7楼
钢筋应力计第1次看到,学习了,谢谢!
回复
ljs83876
2013年12月09日 14:54:34
8楼
节点钢筋太密,易引起空洞
回复
小星星闪闪
2013年12月09日 15:16:43
9楼
腰筋过梁中就可以了,不用做弯折
回复
asan520
2013年12月09日 17:57:47
10楼
梁的钢筋那么密集,振捣的时候怎么搞??
回复
hengxin87
2013年12月09日 19:05:48
11楼
我觉得更麻烦。。。
回复

相关推荐