制冷机房的布置一般要遵守的基本原则
lss312
lss312 Lv.7
2013年12月06日 16:29:01
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 沙漏 于 2013-12-6 17:20 编辑 下面是我从一个暖通前辈那得出的一点小经验,制冷机房的布置原则。 设备布置应符合工艺流程、安全规程以及操作方便的要求,并需要有适当的空隙,以便设备部件的拆卸和检修。同时亦应考虑到尽可能布置紧凑,充分利用机房的空间,以节省建筑面积。机器间内主要操作通道的宽度应为1.5—2.5m,压缩机突出部分到配电盘或分配站之间的距离不应小于1.5m。两台压缩机突出部位之间距离不应小于1m.。如轴承同向时,能有抽出曲轴的可能。非主要通道的宽度应不小于0.8m。

本帖最后由 沙漏 于 2013-12-6 17:20 编辑

下面是我从一个暖通前辈那得出的一点小经验,制冷机房的布置原则。

20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层;30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层;30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层。
设备层内管道布置原则:
离地 h≤2.0 m 布置空调设备,水泵等
h=2.5~3.0 m 布置冷、热水管道
h=3.6~4.6 m 布置空调、通风管道
h 〉4.6 m 布置电线电缆

2.png

假设如果,设计人员刚开始就没有按照基本原则设计,那么后面可能会产生哪些后果呢,当然,各种后果是有的。欢迎大家勇于发表想法。:lol开个小玩笑的,谁都不希望事故发生。大家还有更多的机房布置原则,勇于发言呀!