GCK馈电柜选垂直母线备用回路要不要算进来呢?
jecxi
jecxi Lv.2
2013年12月06日 14:22:42
只看楼主

GCK馈电柜9出线,其中3个备用,如果把备用算进来9个断路器的额定电流相加再乘以分散系数0.7,得的到的电流都大于主水平母线的电流了,真不知要不要把备用加进来?

GCK馈电柜9出线,其中3个备用,如果把备用算进来9个断路器的额定电流相加再乘以分散系数0.7,得的到的电流都大于主水平母线的电流了,真不知要不要把备用加进来?
免费打赏
siue_buchx
2013年12月06日 15:05:06
2楼
原则上讲不算备用容量,但是“主水平母线的载流量”应该留大一点,否则备用也不能用了。
回复
醉卧沙场君莫笑
2013年12月25日 13:51:25
3楼
看这个备用是怎么个备用法了 是别的断路器坏了 用这个 还是作为后期扩容用的
回复
mr_chen188
2014年06月30日 21:54:07
4楼
学习了 ............