我公司的冷干机风扇四个(一个接触器控制两个,一个风扇电机大约在0.5A电流)在经过一段时间的运行后,四个电机同时损坏。造成开关跳闸。请各位大哥大姐们帮我分析分析!谢谢啦
我公司的冷干机风扇四个(一个接触器控制两个,一个风扇电机大约在0.5A电流)在经过一段时间的运行后,四个电机同时损坏。造成开关跳闸。请各位大哥大姐们帮我分析分析!谢谢啦
32楼
估计是缺相的可能性最大,
回复
33楼
多个电机一起烧坏,电机自身的问题的可能性比较小.
回复
34楼
最好是将电机拆开,以事实来分析.
小三相电机一般是Y型接法,如果缺相可看到绕组有2/3烧毁,剩下那相颜色发黑不严重或轻微有高温变色现象.
电机如是D型接法,如果缺相绕组就有1/3烧毁,剩下那两相相颜色发黑不严重或轻微有高温变色现象.
如果所有绕组颜色均匀一致,可以认为是过流所致.主要还是看看电压及电机质量.
小风扇电机一般是没有缺相/温度/过流.保护的,所以要靠我们多巡查以提前发现隐患.特别是新设备.
(老实人)
回复
35楼
谢了
回复
36楼
电压太高或缺相,其他不会存在。
回复
37楼
我也觉得缺相的可能性较大,电压过大、过小会影响其它用电器,如果其它用电器没有问题,这个可能性就不存在了。
回复
38楼
4个电机同时烧坏,缺相的可能性最大
回复
39楼
多个电机一同损坏这种现象很少见.
冷干机风扇四个(一个接触器控制两个)不知是单相还是三相?
这种情况
1缺相是最有可能的(其实在发现时去查下电源就清楚了)
2电路控制上本身就存在问题
回复