一个项目的审图意见
蓝月1
蓝月1 Lv.10
2013年12月06日 13:24:41
只看楼主

计算书 本工程楼面活荷载标准值5.0KN/㎡,活荷载分项系数取值不符合GB50009-2012 第3.2.5 条[强制性条文]第2款的规定。 本工程结构由两个塔块组成,为使建立结构计算模型符合实际应分2个塔计算。 二桩承台结构配筋应按深受弯构件进行计算。承台计算取用的混凝土强度等级、钢筋种类与施工图注明的等级不相同,应核改。 首层结构的计算高度应计算至基础顶面,设计取用的计算高度与实际不相符;电梯井四个角的砼构件按截面尺寸等分析应为异形柱,当作剪力墙计算不符合实际受力情况。应改正。

计算书
本工程楼面活荷载标准值5.0KN/㎡,活荷载分项系数取值不符合GB50009-2012 第3.2.5 条[强制性条文]第2款的规定。
计算振型数应使各振型参与质量之和不小于总质量的90%,应改正。
缺砼管桩的单桩承载力计算资料。应考虑深厚素填土或淤泥质等欠固结土的负摩阻的下拉作用。需
免费打赏
蓝月1
2013年12月06日 13:25:24
2楼
计算书
本工程结构由两个塔块组成,为使建立结构计算模型符合实际应分2个塔计算。
承台计算取用的混凝土强度等级与施工图注明的砼等级不相同,应核改。
首层结构的计算高度应计算至基础顶面,设计取用的计算高度与实际不相符;
计算振型数应使各振型参与质量之和不小于总质量的90%,应改正。
缺砼管桩的单桩承载力计算资料。应考虑深厚素填土或淤泥质等欠固结土的负摩阻的下拉作用。需补充。
施工图

回复
wwbandwxxx
2013年12月06日 16:15:11
3楼
没明白什么意思
回复
雷文柏
2013年12月06日 16:17:38
4楼
没什么不妥啊
回复
wxf20072008
2013年12月06日 17:02:46
5楼
其他没意见,只是异形柱那个不认同
回复
a1059868473
2013年12月06日 19:56:53
6楼
没看出有什么问题
回复
jabray
2013年12月06日 20:20:47
7楼

没看出有什么问题
回复
mkvedsvuyi
2013年12月06日 22:14:56
8楼
应该是3.2.4吧


回复

相关推荐