双电源选择四级断路器是为什么
jiuweinikuang
2013年12月06日 09:43:44
只看楼主

本帖最后由 jiuweinikuang 于 2013-12-6 09:46 编辑 遇到一个双电源的配电房,分别是市电和发电机。发电机那边的进线柜他们说要使用四级断路器,零线也要接入断路器,说是为了防止电流回送电网,问题是如果使用发电机,说明市电那边的进线断路器应该是断开状态,怎么还会回送电网。

本帖最后由 jiuweinikuang 于 2013-12-6 09:46 编辑

遇到一个双电源的配电房,分别是市电和发电机。发电机那边的进线柜他们说要使用四级断路器,零线也要接入断路器,说是为了防止电流回送电网,问题是如果使用发电机,说明市电那边的进线断路器应该是断开状态,怎么还会回送电网。
免费打赏
ljphb
2013年12月06日 10:29:10
2楼
规范里有,明说要4P。
回复
jiuweinikuang
2013年12月06日 11:02:26
3楼
ljphb 发表于 2013-12-6 10:29 规范里有,明说要4P。是什么规范,书名能告诉我么!3Q
回复
无影
2013年12月06日 11:27:20
4楼
民规7.5.3
7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
2 TN-c-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
4 TT系统的电源进线开关应采用四级开关;
5 IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。

在发电机与变压器等系统不一点接地的情况下,3级开关可能会有杂散电流导致保护电器误动作。

回复
wboy8759
2013年12月06日 11:51:49
5楼
为了防止市电网与自备发电机之间通过“零线”传递危险电位,确保发电机现场维护人员的安全。
回复
electricity
2013年12月06日 14:13:21
6楼
如果发电机中性点不接地,用三级也可也
回复
xiaowangshu8
2013年12月06日 14:54:15
7楼
:(:(:(:(:(:(:(:(
回复
wangyu4753748
2015年12月01日 15:01:49
8楼
谢谢楼主了!