有一个197米长,65米宽的露天煤堆场,堆煤最大高度8米,此煤堆场在长江边。现要对此煤堆场作防雷设计。请问一下,这个煤堆场应怎么做防雷呀?第一次做这样的设计,请问各位高人指点一下,谢谢!
有一个197米长,65米宽的露天煤堆场,堆煤最大高度8米,此煤堆场在长江边。现要对此煤堆场作防雷设计。请问一下,这个煤堆场应怎么做防雷呀?第一次做这样的设计,请问各位高人指点一下,谢谢!
22楼
本帖最后由 电气交流 于 2013-12-12 16:56 编辑
建筑物防雷设计规范,你看看后面的附录,关于滚球计算的。
四根等高针的最低保护高度,根据公式D.0.6-1来计算,
两根等高针的最低保护高度大于四根针的最低保护高度,所以不用校验了。
我都讲得这么明白了?你未必还不明白?哎,也许我水平太臭!
你看手册干什么?你看规范就可以了,规范上有详细的过程。
有单针的,等高双针的,不等高双针的,四针的,等等。
说实话,你基础太差,我也不多说了,明白之人一点就差不多了。
手把手的一步步教你,那只有面对面差不多。
此贴我不回了,回了也没有什么含义,楼主你慢慢折腾!
回复
23楼
电气交流 发表于 2013-12-12 16:06 建筑物防雷设计规范,你看看后面的附录,关于滚球计算的。四根等高针的最低保护高度,根据公式D.0.6-1来计 …哎,也许是我的不平有限吧,知识太浅薄。谢谢了,我再来看看。我刚才也看了两本书:民用建筑电所设计计算及示例 工业与民用配电设计手册 第三版这两本书里的计算公式 怎么不一样呀
回复
24楼
电气交流 发表于 2013-12-12 16:06 建筑物防雷设计规范,你看看后面的附录,关于滚球计算的。四根等高针的最低保护高度,根据公式D.0.6-1来计 …本来就不是很懂这些,在看了这两本书上的计算公式与方法不同后,越发不知道是怎么一回事了。同时也非常感 谢你对我的这么详细的解答。真的是谢谢了
回复
25楼
电气交流 发表于 2013-12-12 16:06 建筑物防雷设计规范,你看看后面的附录,关于滚球计算的。四根等高针的最低保护高度,根据公式D.0.6-1来计 … 是的,我的基础是很差,以前在学校没学,现在工作了做设计也没人指点,身边一个问的人都没有,感觉好无助。谢谢你在我无助的时候帮我指引了方向,谢谢! 你说的那本规范,我没有现成书,只在网上下载了一个规范,但不是全,里没也没看到你说的什么计算公式,也许不是正式版的吧,因为下载的规范是Word版的。现在我再来网上找找看,看能否找到一个正式的规范。 你说不回我的贴了,让我自己琢磨,我依然会感谢你对我这么细心的讲解和帮助的。谢谢了!
回复
26楼
wenwen82 发表于 2013-12-13 08:48 是的,我的基础是很差,以前在学校没学,现在工作了做设计也没人指点,身边一个问的人都没有,感觉 …你去买一本规范,搞设计没有规范还是不方便,而且有时候需要带着,有些条文也不是很清楚,也需要不断的看。你先琢磨下,实在不行,我把手机号码给你,我们电话交流。看到你的回复,我心软了,你确实不容易,这种无助不容易,我理解。
回复
27楼
刚毕业做设计没有人带一带是很可悲的。
回复
28楼
学习了:)。。
回复
29楼
电气交流 发表于 2013-12-13 10:37 你去买一本规范,搞设计没有规范还是不方便,而且有时候需要带着,有些条文也不是很清楚,也需要不断的 …谢谢实习版主,这些天来我一直自己琢磨,那本规范也看了,基本上知道是怎么回事了,但我还有一些问题想问一下,请问能否留下个联系方式,qq 或电话,有一些作图方面的想再请教一下,谢谢了!
回复