今年毕业进施工单位不久,现场遇到的钢筋搭接情况,不知对不对?感觉在节点处上部钢筋不能搭接,但是师兄说架立筋无所谓,求同行前辈指点。。
今年毕业进施工单位不久,现场遇到的钢筋搭接情况,不知对不对?感觉在节点处上部钢筋不能搭接,但是师兄说架立筋无所谓,求同行前辈指点。。
2楼
只想说这个锚固够吗?
回复
3楼
构造筋这样做可以的
回复
4楼
yidaitianxiao 发表于 2013-12-5 21:10 构造筋这样做可以的就是架立筋在节点可不可以搭接,15D够吗?请教。。。
回复
5楼
yidaitianxiao 发表于 2013-12-5 21:10 构造筋这样做可以的哦哦 那如果换做是受力筋就是不可以了。呵呵,受教了
回复
6楼
梁上角部一般都是通长筋,连接位置应该是在跨中三分之一位置,最后两张图明显不对吧。通长筋搭接的话一般要满足Lle的规定了,如果是100%搭接应该要×1.6的系数了。中间的架立筋按150搭接没问题,一般如果是架立钢筋图纸上会在梁标注中括号内注明的。
回复
7楼
这个我也不大懂。。学习了
回复
8楼
在支座的锚固,你可以去翻阅一下图集。
架立筋是满足箍筋肢数要求设置的
回复
9楼
看起来就是锚固小点,可能是视觉差?
回复
10楼
我觉得施工人员还是非常有心的,至少图集上要求的一条梁箍筋贯通节点区,以及没有因为附加箍筋而偷工减料审下梁箍筋都做到了。。搭接锚固,差不多就好了
回复
11楼
节点一般都是贯通的
回复