隔墙下不设梁,对应处板如何加强构造
青橘
青橘 Lv.8
2013年12月05日 17:34:45
来自于砖混结构
只看楼主

用PKPM算砖混结构,一般情况是,隔墙下要设梁,如果不设梁的话,荷载输入时,隔墙产生的线荷载可以均分到房间的整块板上去,隔墙下的对应板处要加强构造,形成暗梁,可这构造该如何加强呢,暗梁的话又该如何配筋呢?是隔墙的线荷载直接算出配筋么还是别的??求解啊。。

用PKPM算砖混结构,一般情况是,隔墙下要设梁,如果不设梁的话,荷载输入时,隔墙产生的线荷载可以均分到房间的整块板上去,隔墙下的对应板处要加强构造,形成暗梁,可这构造该如何加强呢,暗梁的话又该如何配筋呢?是隔墙的线荷载直接算出配筋么还是别的??求解啊。。
免费打赏
wxf20072008
2013年12月05日 18:58:53
2楼
一般构造作法:2-16
回复
青橘
2013年12月06日 16:03:46
3楼
wxf20072008 发表于 2013-12-5 18:58 一般构造作法:2-16前辈,这2-16指的是?
回复
wxf20072008
2013年12月06日 16:56:20
4楼
两根直径16的钢筋嘛
回复
a1009924064
2013年12月07日 09:56:46
5楼
一般构造。两根直径16的钢筋
回复
duanaihuihui
2013年12月07日 11:49:07
6楼
同意楼上的做法
回复
混凝土结构
2013年12月08日 17:48:34
7楼
同意楼上的做法
回复
地产结构
2013年12月09日 14:03:31
8楼
都是附加钢筋
回复
a1059868473
2013年12月11日 14:45:33
9楼
我这边是设3根14@60
回复