请问各位10KV电缆进站前需要“盘龙”是怎么回事?做法和意义。

请问各位10KV电缆进站前需要“盘龙”是怎么回事?做法和意义。
siue_buchx
2013年12月05日 17:00:24
2楼
第一次听说这个词,跟着学习了,期待有人答复。
回复
cai2561
2013年12月05日 19:08:41
3楼
你说的是不是把电缆盘起来,放余缆井里面,或者直接回埋,这样在后期万一高压电缆爆头的时候,就可以把多余的电缆抽出来用了。高压电缆做头用的电缆挺多的。
回复
wujian1969
2013年12月05日 21:55:27
4楼
为以后出故障时接头留的电缆余量。
回复
bloodwzd
2013年12月06日 09:25:46
5楼
为以后出故障时接头留的电缆余量。
回复
lingxuct
2013年12月06日 09:40:47
6楼
所以,我们电气人用词要通俗,名词要专业,自己发明时请加注说明。
回复
americancase
2013年12月06日 09:42:18
7楼
cai2561 发表于 2013-12-5 19:08 你说的是不是把电缆盘起来,放余缆井里面,或者直接回埋,这样在后期万一高压电缆爆头的时候,就可以把多余 …应该就是这个意思 谢谢!
回复
americancase
2013年12月06日 09:43:38
8楼
lingxuct 发表于 2013-12-6 09:40 所以,我们电气人用词要通俗,名词要专业,自己发明时请加注说明。因为这个做法的专有名词我也不清楚,只记得现场时都这么叫。。。
回复
jiuweinikuang
2013年12月06日 09:55:32
9楼
听过电业局的人说过,电缆多出来部分不好直接处理就会在路径上或者两端盘起来,说好听点是为了后期出现问题时有预留,其实你懂的。
回复
ljphb
2013年12月06日 10:25:56
10楼
呵呵第一次听此名词,不过目的很明确。备用放线。
回复
建筑风
2013年12月06日 11:33:20
11楼
《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008 )第8.7.1.7条:每根电力电缆宜在进户处、接头、电缆终端头等处留有一定余量。