我看网上计算箱变有好几种,市政路灯加上各种预留计算负荷是60A,那么久直接预留30%的量,用100KVA的箱变,这样可以吗?
我看网上计算箱变有好几种,市政路灯加上各种预留计算负荷是60A,那么久直接预留30%的量,用100KVA的箱变,这样可以吗?
2楼
有点大吧,实际利用率多高呀
回复
3楼
直接引入低压就可以了,加箱变太浪费了吧?
回复
4楼
siue_buchx 发表于 2013-12-5 16:33 直接引入低压就可以了,加箱变太浪费了吧?附近没有市政低压。。。新修的一个20公里的路
回复
5楼
我感觉保守点就100KVA的。。。
回复
6楼
用125的比较好,50%嘛
回复
7楼
计算负荷应该是60KW吧?
回复
8楼
完全可以,供电局一般要求需用系数0.5-0.6
回复
9楼
是计算电流总的60A,还是计算负荷是60KW哦?如果是电流那要再算负荷,算容量来的,如果是计算负荷60KW的话,就是60/0.85/0.7=100KVA哦。当然除以0.5比较好~如果业主不差钱的话。哈哈
回复
10楼
同意楼上的说法
回复
11楼
60到底是啥子?电流大小还是功率
电流的话60*220*3=39.6kVA
100变压器可以了
回复