60A的计算负荷,用100KVA箱变可以吗?
xzcj0101
xzcj0101 Lv.3
2013年12月05日 15:07:14
只看楼主

我看网上计算箱变有好几种,市政路灯加上各种预留计算负荷是60A,那么久直接预留30%的量,用100KVA的箱变,这样可以吗?

我看网上计算箱变有好几种,市政路灯加上各种预留计算负荷是60A,那么久直接预留30%的量,用100KVA的箱变,这样可以吗?
免费打赏
zgy2913556
2013年12月05日 16:14:16
2楼
有点大吧,实际利用率多高呀
回复
siue_buchx
2013年12月05日 16:33:19
3楼
直接引入低压就可以了,加箱变太浪费了吧?
回复
xzcj0101
2013年12月05日 16:57:06
4楼
siue_buchx 发表于 2013-12-5 16:33 直接引入低压就可以了,加箱变太浪费了吧?附近没有市政低压。。。新修的一个20公里的路
回复
xzcj0101
2013年12月09日 15:06:31
5楼
我感觉保守点就100KVA的。。。
回复
yuanfeng0505
2013年12月09日 20:43:34
6楼
用125的比较好,50%嘛
回复
liuzhenggang
2013年12月17日 17:50:45
7楼
计算负荷应该是60KW吧?
回复
biandianso
2013年12月17日 20:16:11
8楼
完全可以,供电局一般要求需用系数0.5-0.6
回复
yuanfeng0505
2013年12月19日 12:27:37
9楼
是计算电流总的60A,还是计算负荷是60KW哦?如果是电流那要再算负荷,算容量来的,如果是计算负荷60KW的话,就是60/0.85/0.7=100KVA哦。当然除以0.5比较好~如果业主不差钱的话。哈哈
回复
wystormcrow
2014年02月07日 18:29:27
10楼
同意楼上的说法
回复
cdleeyb
2014年02月12日 11:57:30
11楼
60到底是啥子?电流大小还是功率
电流的话60*220*3=39.6kVA
100变压器可以了
回复

相关推荐