本帖最后由 penghuanghhh 于 2013-12-5 14:46 编辑 最近接到一个容器安装的业务,需要做一个工作平台,因为自己从没有做过钢结构的设计,把GB 50017-2003《钢结构设计规范》一知半解地看了两三遍,遇到一些问题: 该平台设计条件如下: 罐子体积15m3,充装系数0.75左右,加上罐子自重按30吨,四个立柱和四个耳座各处按30/4=7.5吨计算,材料用Q235型钢,强度设计值取182.75,立柱高度5米。

本帖最后由 penghuanghhh 于 2013-12-5 14:46 编辑

最近接到一个容器安装的业务,需要做一个工作平台,因为自己从没有做过钢结构的设计,把GB 50017-2003《钢结构设计规范》一知半解地看了两三遍,遇到一些问题:
该平台设计条件如下:
罐子体积15m3,充装系数0.75左右,加上罐子自重按30吨,四个立柱和四个耳座各处按30/4=7.5吨计算,材料用Q235型钢,强度设计值取182.75,立柱高度5米。
按GB 50017-2003《钢结构设计规范》第四章计算横梁(计算结果250*250*12方形冷弯空心型钢够用)
按第五章计算立柱的时候出问题了,强度计算:由式 N/An≤f 可得An≥N/f N/f=75000/182.75=410.39cm2,截面面积需要这么大,如果算稳定性的话还得乘一个稳定系数,需要的截面积更大,所以我选了458*417*20*35的 H型钢(截面面积为528.55cm2)。

问题来了,我看了下车间20吨行车的立柱也才大约250*250的H型钢,我又看了下JB/T 4712-2007《容器支座》的腿式支座,250*250*8*14的H型钢都能承载54KN的载荷,所以我觉得肯定是计算哪里出了问题,希望有高手不吝赐教!

未命名.JPG

免费打赏
zyhjiao
2013年12月05日 15:22:56
2楼
单位错了N/f=75000/182.75=410.39cm2,应该是410.39mm2
回复
penghuanghhh
2013年12月05日 15:55:47
3楼
zyhjiao 发表于 2013-12-5 15:22 单位错了N/f=75000/182.75=410.39cm2,应该是410.39mm2低级错误啊,呵呵 ,多谢多谢,只不过,单纯从强度方面考虑,4.1cm2的截面面积,也就是50*50*2.5的方形空心型钢就能承受7.5T的重量?还是感觉有点不对,继续求教:)
回复
zyhjiao
2013年12月05日 17:11:58
4楼
penghuanghhh 发表于 2013-12-5 15:55 低级错误啊,呵呵 ,多谢多谢,只不过,单纯从强度方面考虑,4.1cm2的截面面积,也就是50*50*2.5的方形空 …这是钢结构的优势,你的强度用了85%,这还是屈服强度。要把钢材压坏,需要4484m高度自身重量(Q345),而混凝土需要1376m(C50),钢材是混凝土的3.26倍。
回复
fei5478
2013年12月06日 10:19:34
5楼
向这些东西基本是整体稳定性控制;而却不是单纯的轴力;还需考虑水平荷载,和端部弯矩的影响
回复
163zhs
2013年12月06日 11:25:29
6楼
向这些东西基本是整体稳定性控制;而却不是单纯的轴力;还需考虑水平荷载,和端部弯矩的影响
回复
fdj19861208
2013年12月06日 17:09:26
7楼
家好,跟大家分享一款 钢结构 设计工具箱,可以进行钢节点、构件和子结构专项设计,并提供了各种软件模型转换的功能。由于附件太大,上传不了,本人新建了一群202562924,有需要的到群共享去下载!
回复
shixingshangjiang
2013年12月08日 13:51:09
8楼
是整体稳定性控制