继续:逆作法的施工现场问题,请大家点评
zhongcongzhou
2013年12月05日 13:53:33
来自于工地图片
只看楼主

施工现场现状:1.梁底箍筋被割断;2.3直螺纹采用加长丝,为何会有正丝、反丝的区别。4.箍筋平直长度不足10d。被割断。5.钢柱头部有大悬挑钢梁,外侧焊埋件,内侧进行加固。是不是加固此区域。不太理解设计意图。6.柱身的抗剪栓钉被割除,不知影响究竟有多大,个人感觉无多大影响。7.梁筋相碰栓钉,弯折部分被割断。8.此图有800X2500的大梁,施工单位采用立杆400的间距,感觉不是很保险,而实际施工中立杆底部的间距却隔了一个。很不对呀。

施工现场现状:
1.梁底箍筋被割断;
2.3直螺纹采用加长丝,为何会有正丝、反丝的区别。
2013年12月16日 19:09:51
2楼
无问题多多呀
回复
fpl23456
2016年10月06日 23:51:33
3楼
基础逆做法施工方案
回复