关于地暖管的维修
傲天
傲天 Lv.12
2013年12月05日 09:37:33
只看楼主

国家规范地暖管不应有接头。但施工过程中,不可避免的会出现地暖管破坏,一般做法是用热熔接头或物理接头。现在我们有一家业主要求将地板砖砸开,整个地暖管进行更换。可是害苦了我。我想问一下,采用热熔接头或物理接头有没有国家级的依据,采用接头处理后,实际的地暖使用年限是否会受到影响?

国家规范地暖管不应有接头。但施工过程中,不可避免的会出现地暖管破坏,一般做法是用热熔接头或物理接头。现在我们有一家业主要求将地板砖砸开,整个地暖管进行更换。可是害苦了我。
我想问一下,采用热熔接头或物理接头有没有国家级的依据,采用接头处理后,实际的地暖使用年限是否会受到影响?
免费打赏
宝贝佳林
2013年12月05日 14:28:46
2楼
压力实验合格后就没有问题了,国家没有这方面的规范要求。如果是别人的原因,就要业主承担费用。
回复
刑天将军
2013年12月05日 23:39:53
3楼
感谢楼主的资料
回复
sxgfaz
2013年12月06日 11:30:02
4楼
暖通就是使用惬意,维修苦逼
回复
youlf
2013年12月09日 11:36:52
5楼
应该是允许热熔接头的,当然,只限维修时候。
回复
1860163
2013年12月09日 11:52:15
6楼
全换的话,工程量好大吧,钱谁出
回复
lzq19890214
2013年12月09日 15:57:12
7楼
有专门的地暖接头,我们就用过的
回复
fl413678127
2013年12月09日 16:14:00
8楼
有的时候难免会用到接头(只限维修)
回复
wuanlun
2013年12月11日 18:01:39
9楼
根据《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ 142-2012)5.4.5和5.4.6的要求,施工时出现问题要整根换,施工验收后出现问题,可擦启用增设接头等方式进行补救。
回复
szg169
2013年12月12日 02:30:57
10楼
闈炲父鎰熻阿妤间富鍒嗕韩锛侊紒
回复
zxpshx
2013年12月12日 06:36:01
11楼
地暖北方用得多,南方基本不用的,学习了。
回复