关于地暖管的维修
傲天
傲天 Lv.12
2013年12月05日 09:37:33
只看楼主

国家规范地暖管不应有接头。但施工过程中,不可避免的会出现地暖管破坏,一般做法是用热熔接头或物理接头。现在我们有一家业主要求将地板砖砸开,整个地暖管进行更换。可是害苦了我。我想问一下,采用热熔接头或物理接头有没有国家级的依据,采用接头处理后,实际的地暖使用年限是否会受到影响?

国家规范地暖管不应有接头。但施工过程中,不可避免的会出现地暖管破坏,一般做法是用热熔接头或物理接头。现在我们有一家业主要求将地板砖砸开,整个地暖管进行更换。可是害苦了我。
我想问一下,采用热熔接头或物理接头有没有国家级的依据,采用接头处理后,实际的地暖使用年限是否会受到影响?
免费打赏
guojunfeng321
2013年12月12日 08:47:36
12楼
按照规范是不允许的,但是施工的时候难免有破坏的,需要和业主好好沟通了
回复
jyh060552
2013年12月12日 08:48:38
13楼
比较同意9#的看法!
回复
傲天
2013年12月12日 10:46:57
14楼
wuanlun 发表于 2013-12-11 18:01 根据《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ 142-2012)5.4.5和5.4.6的要求,施工时出现问题要整根换,施工验收后出现 …感谢这位兄弟,《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ 142-2012)5.4.5和5.4.6说的很明白。
回复
甲方施工员
2014年01月14日 12:47:01
15楼
我这里 第一年供暖 也是地热 漏了7、8户 都是通过物理接头维修的 也没其他好办法了
回复
油炸高压锅
2014年01月22日 17:01:59
16楼
可以用接头连接,有专用接头的
回复