逆作法的首层框架梁安装现场请大家点评
zhongcongzhou
2013年12月04日 21:12:13
来自于工地图片
只看楼主

逆作法的首层框架梁钢筋安装施工现场。质量、安全问题请大家随便点评。

逆作法的首层框架梁钢筋安装施工现场。质量、安全问题请大家随便点评。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


8.jpg


10.jpg

免费打赏
zhongcongzhou
2013年12月04日 21:19:26
2楼
1.对拉螺栓的止水环是不是太小。带圆孔的翘边的是什么铁块。
2.开关箱是否应该一机、一闸、一漏、一保护。两个插座错了吧。
3.梁柱接头太密,混凝土下不去,塌落度估计调到180没问题吧。振捣棒估计要用小的了。
4.直螺纹外露丝扣太多了吧。
5.主次梁交接处,受力最大,主梁的直螺纹接头放置在这里正确吗。
6、柱头钢筋太密,柱主筋可以弯锚到梁侧吗。
7.预埋管洞口应该要加强吧。
其它的保护层、箍筋绑扎不到位、主筋间距偏差太多很想问题很多。
回复
swpuxiechao
2013年12月06日 11:01:11
3楼
看起来,质量不咋的
回复
nyp1102
2013年12月06日 15:57:19
4楼
这是大家来找茬么?全是问题啊
回复
jiangkun324
2013年12月06日 17:08:27
5楼
确实是有问题的,我们也学者检查下哈:lol
回复
daerzhihun
2013年12月06日 18:03:47
6楼
我想针对2问下。。两边钢筋为何不贯通呢?弄得如此密集
回复
堕落黑煞
2013年12月07日 07:50:26
7楼
钢筋这么的密集,混凝土都不好浇筑的额!!!
回复
zhongcongzhou
2013年12月07日 13:00:16
8楼
daerzhihun 发表于 2013-12-6 18:03 我想针对2问下。。两边钢筋为何不贯通呢?弄得如此密集因为。梁变径。
回复
daerzhihun
2013年12月07日 16:22:16
9楼
daerzhihun 发表于 2013-12-6 18:03 我想针对2问下。。两边钢筋为何不贯通呢?弄得如此密集变径了可贯通的还是能通啊。。。在审图时没有发现?
回复
杰克
2013年12月08日 09:16:15
10楼
确实是有问题的,我们也学者检查
回复
arbil1989
2013年12月08日 11:14:23
11楼
最近投了个逆作法的标,写方案时感觉简直坑的一逼,项目上做的成本效益分析各方面都不如正常做法。感觉甲方就是觉得这样能省工期,结果成本也上去了施工难度也上去了,工期还不知道能缩短多少。
回复