本帖最后由 a13983628634 于 2013-12-4 15:10 编辑 我公司在贵州西南地区做了一工程项目,中央空调系统安装,现目前出现的问题是室内风机盘管开起后噪音大(是风速噪音),原来用的是FP-102的风机盘管,电机是55W的,室内噪音52dB.后换成30W的电机,室内噪音39dB.噪音客户接受了,但室内温度起不来了,开高速档两小时室内温度为18度左右,项目周围环境空旷1公里内无建筑或噪音源,环境噪音35dB左右。由于酒店客房风机盘管安装位置有限没有安装静压箱。现在我不知道怎么处理了?请各位高人们指教哈!谢谢
我公司在贵州西南地区做了一工程项目,中央空调系统安装,现目前出现的问题是室内风机盘管开起后噪音大(是风速噪音),原来用的是FP-102的风机盘管,电机是55W的,室内噪音52dB.后换成30W的电机,室内噪音39dB.噪音客户接受了,但室内温度起不来了,开高速档两小时室内温度为18度左右,项目周围环境空旷1公里内无建筑或噪音源,环境噪音35dB左右。由于酒店客房风机盘管安装位置有限没有安装静压箱。现在我不知道怎么处理了?请各位高人们指教哈!谢谢