关于自来水泵房和换热站的供电问题
yu81269610
yu81269610 Lv.5
2013年12月04日 13:22:28
只看楼主

想请问大侠们一个小白问题,自来水泵房和换热站的供电负荷是否应该由自来水公司和供暖公司给设计?那么比如变电所和泵房、换热站都在同一个地下室,那么从变电所到泵房、从变电所到换热站的那一段供电线路的线缆选型,敷设方式,由谁来出设计呢?

想请问大侠们一个小白问题,自来水泵房和换热站的供电负荷是否应该由自来水公司和供暖公司给设计?
那么比如变电所和泵房、换热站都在同一个地下室,那么从变电所到泵房、从变电所到换热站的那一段供电线路的线缆选型,敷设方式,由谁来出设计呢?
免费打赏
uotnca
2013年12月04日 15:20:51
2楼
不懂。。。
回复
yhj12345yhj
2013年12月04日 16:39:54
3楼
肯定是设计院出啊,
回复
开心老爸
2013年12月04日 18:28:32
4楼
设计院完成的
回复
一指慢
2013年12月04日 19:04:20
5楼
从变电所到泵房、从变电所到换热站的那一段供电线路,是在设计该建筑时一起设计出来的。
回复
tune36
2013年12月04日 19:27:17
6楼
由设计院设计的
回复
lsc19590714
2013年12月04日 19:32:33
7楼
从配电室到水泵房或热力站段的电缆截面、型号规格选择应由设计院出图,总包方施工。但前提是要有设备总功率。进线电源以下配电柜及控制设备的布线应由专业部门设计。一般甲方负责将电源送到设备而不用房内,以下甲方交纳费用,分别承包给自来水公司、热力公司即可,甲方现场配合。
回复
yu81269610
2013年12月05日 08:00:22
8楼
lsc19590714 发表于 2013-12-4 19:32 从配电室到水泵房或热力站段的电缆截面、型号规格选择应由设计院出图,总包方施工。但前提是要有设备总功率 …非常详细,茅塞顿开。由于自来水公司和热力公司没给出负荷,所以无法设计电缆型号和敷设方式。怪不得图纸上没有。非常感谢!!
回复
yu81269610
2013年12月05日 08:01:03
9楼
tune36 发表于 2013-12-4 19:27 由设计院设计的谢谢,明白了
回复
yu81269610
2013年12月05日 08:01:27
10楼
一指慢 发表于 2013-12-4 19:04 从变电所到泵房、从变电所到换热站的那一段供电线路,是在设计该建筑时一起设计出来的。谢谢你的帮助
回复
yu81269610
2013年12月05日 08:01:48
11楼
开心老爸 发表于 2013-12-4 18:28 设计院完成的谢谢开心,谢谢
回复