消防电气里的接线问题,新人求教
hsmin000
hsmin000 Lv.5
2013年12月03日 20:10:45
只看楼主

请问下大家,消防水池中浮球阀的消防接线要接到消防配电箱吗?还有风机、卷帘门、水泵、应急照明这种,模块在里面是怎么接线的,水有图片啊?

请问下大家,消防水池中浮球阀的消防接线要接到消防配电箱吗?还有风机、卷帘门、水泵、应急照明这种,模块在里面是怎么接线的,水有图片啊?
免费打赏
云飘飘
2013年12月04日 07:17:30
2楼
要看标准图集或者厂家样本
回复
hsmin000
2013年12月04日 10:42:53
3楼
浮球阀的消防接线要接到消防配电箱
回复
udbedu
2013年12月04日 19:15:42
4楼
不接到配电箱你如果控制水位?
回复
ljhchz1129
2013年12月05日 13:40:56
5楼
消防水池中的浮球阀应是控制水池的水位用,可不必接入消防配电箱,可接入控制水池补水的水泵控制回路,其他的几种应接入消防配电箱,按消防供电要求配置双电源
回复
hsmin000
2013年12月08日 12:54:31
6楼
ljhchz1129 发表于 2013-12-5 13:40 消防水池中的浮球阀应是控制水池的水位用,可不必接入消防配电箱,可接入控制水池补水的水泵控制回路,其他 …接到控制水池补水的水泵控制回路,那也得接到水泵控制箱吧,不然怎么接呢?
回复
lanquanbin
2013年12月08日 16:34:00
7楼
接到水位控制箱就行。
回复
luoxin1998
2013年12月08日 22:19:13
8楼
全部要接入消防模块中,要不不能实现联动
回复
z461216
2013年12月10日 12:20:25
9楼
围观,给力的人回复啊
回复
xiaolinge302
2013年12月14日 15:43:23
10楼
都要进箱,此箱非彼箱
回复