给变频器供电的馈电开关选择
woaiputaonin
2013年12月03日 18:36:55
只看楼主

本帖最后由 woaiputaonin 于 2013-12-3 18:41 编辑 低压柜内三相馈电回路,690V,给变频柜供电,变频器功率是355KW(变频器输入电流为333A),电机功率是263KW,变频柜内变频器前端有塑壳断路器保护,塑壳断路器整定电流为350A,那么低压柜内给变频柜供电的普通熔断器应该选择多大呢?400A够吗?

本帖最后由 woaiputaonin 于 2013-12-3 18:41 编辑

低压柜内三相馈电回路,690V,给变频柜供电,变频器功率是355KW(变频器输入电流为333A),电机功率是263KW,变频柜内变频器前端有塑壳断路器保护,塑壳断路器整定电流为350A,那么低压柜内给变频柜供电的普通熔断器应该选择多大呢?400A够吗?
免费打赏
lsc19590714
2013年12月03日 19:15:10
2楼
为什么使用熔断器?而不使用断路器呢?变频器拒内还带其它负荷吗?如果没有,熔断器、断路器的额定工作电流应大于电动机额定电流的1.5-2倍。因为电动机的启动电流是由变频器来掌握调控的。
回复
woaiputaonin
2013年12月03日 19:47:11
3楼
lsc19590714 发表于 2013-12-3 19:15 为什么使用熔断器?而不使用断路器呢?变频器拒内还带其它负荷吗?如果没有,熔断器、断路器的额定工作电流 …变频柜没有其它负荷。按您说的,熔断器的选择还是根据电机额定电流来选择吗?按照我现在理解的,变频柜内的塑壳是用来保护变频器的,所以塑壳是根据变频器来选择的,而低压柜内的熔断器相对于塑壳来说是属于上一级开关,其电流应该比塑壳电流大才是。
回复
lsc19590714
2013年12月03日 19:58:17
4楼
你说的没错,但低压拒内为什么使用熔断器呢?是快速熔断器?它的作用是什么?如果是有明显断路点为什么不用隔离开关?如果向你说的熔断器额定电流要大于断路器的额定电流还有什么意义?
回复
woaiputaonin
2013年12月03日 20:03:30
5楼
lsc19590714 发表于 2013-12-3 19:58 你说的没错,但低压拒内为什么使用熔断器呢?是快速熔断器?它的作用是什么?如果是有明显断路点为什么不用 …不是快熔,是普通熔断器。选择熔断器保护是由设计院定的。
回复
lsc19590714
2013年12月03日 20:15:20
6楼
如果不是做为明显断路点,在此处加装普熔是无意义的,你想:电动机的各类故障保护变频器均有,且启动电流、启动时间均可调。变频器的保护靠断路器,而变频器会有什么样的故障呢?耐压不是问题,三相短路、单相对地短路,(概率非常低,)即便有的,上级有塑壳断路器选择额定电流合适。跳闸时间适宜就可以了,为什么还要装熔断器呢?没有理解设计师的意思。
回复