为什么有的人说梁底不能植筋,不能与构造柱搭接?
fgzmh2011
fgzmh2011 Lv.8
2013年12月03日 17:27:27
来自于建筑施工
只看楼主

我该怎么说服他们呢?

我该怎么说服他们呢?
免费打赏
钱不多
2013年12月03日 20:48:12
2楼
他们是不是认为底下植筋会破坏梁的结构?
回复
caihe152
2013年12月03日 22:29:18
3楼
我们都这么做的,没人说咋
回复
背枪的乞丐
2013年12月04日 10:12:43
4楼
看是谁说的了 呵呵
回复
我本平凡
2013年12月04日 10:35:34
5楼
不让植筋怎么连接啊
回复
a420098040lhc
2013年12月04日 11:06:45
6楼
要看梁的什么位置了,
如果是梁中部,是不可以的,因为梁中间部分下部受拉,直接会破坏混凝土保护层,会加快钢筋锈蚀
回复
fgzmh2011
2013年12月04日 17:55:41
7楼
xulong8497 发表于 2013-12-3 20:48 他们是不是认为底下植筋会破坏梁的结构?如果连接构造柱就会变成柱子了,构造柱会压坏
回复
cgc2010
2013年12月04日 18:11:23
8楼
关键是梁底植筋没有施工依据,虽然参考加固规范在施工,但是加固规范有个条件,就是原构件的箍筋是要加密的,你不能保证所有的构造柱植筋部位都是在梁加密区,
还有施工规范有一条是构造柱钢筋 与梁钢筋绑扎。
回复
daweibalang66
2013年12月04日 18:58:50
9楼
如果不能的话,怎么固定构造柱呢?
回复
cgc2010
2013年12月04日 19:09:33
10楼
daweibalang66 发表于 2013-12-4 18:58 如果不能的话,怎么固定构造柱呢?梁底模打洞留插筋,1根16的即可
回复
钱不多
2013年12月04日 23:47:26
11楼
fgzmh2011 发表于 2013-12-4 17:55 如果连接构造柱就会变成柱子了,构造柱会压坏一般在主梁上加固啊!!还有,你的加固方案应该有设计院出的正规图吧!难道你就是设计师?
回复