他们是不是认为底下植筋会破坏梁的结构?
回复
3楼
我们都这么做的,没人说咋
回复
4楼
看是谁说的了 呵呵
回复
5楼
不让植筋怎么连接啊
回复
6楼
要看梁的什么位置了,
如果是梁中部,是不可以的,因为梁中间部分下部受拉,直接会破坏混凝土保护层,会加快钢筋锈蚀
回复
7楼
xulong8497 发表于 2013-12-3 20:48 他们是不是认为底下植筋会破坏梁的结构?如果连接构造柱就会变成柱子了,构造柱会压坏
回复
8楼
关键是梁底植筋没有施工依据,虽然参考加固规范在施工,但是加固规范有个条件,就是原构件的箍筋是要加密的,你不能保证所有的构造柱植筋部位都是在梁加密区,
还有施工规范有一条是构造柱钢筋
宜与梁钢筋绑扎。
回复
9楼
如果不能的话,怎么固定构造柱呢?
回复
10楼
daweibalang66 发表于 2013-12-4 18:58 如果不能的话,怎么固定构造柱呢?梁底模打洞留插筋,1根16的即可
回复
11楼
fgzmh2011 发表于 2013-12-4 17:55 如果连接构造柱就会变成柱子了,构造柱会压坏一般在主梁上加固啊!!还有,你的加固方案应该有设计院出的正规图吧!难道你就是设计师?
回复