构造柱纵筋的搭接长度 如何取值?
lgdong2011
lgdong2011 Lv.12
2015年10月08日 08:58:08
只看楼主

构造柱纵筋的搭接长度应该如何取值呢? 1.构造柱的纵筋搭接 是不是 可以按受拉钢筋搭接长度来计算,感觉构造柱的纵筋没有多少受拉的迹象? 2.规范图集均没有对构造柱的纵筋搭接有明确要求,可能自己查阅的不细致,不全面,河南省标倒是有规定,算出来差不多得800毫米长的搭接长度,施工认为太浪费; 3.构造柱(非砌体结构)一般需要预留纵筋,纵筋预留长度一般也就是要满足搭接长度。


构造柱纵筋的搭接长度应该如何取值呢?



1.构造柱的纵筋搭接 是不是 可以按受拉钢筋搭接长度来计算,感觉构造柱的纵筋没有多少受拉的迹象?



2.规范图集均没有对构造柱的纵筋搭接有明确要求,可能自己查阅的不细致,不全面,河南省标倒是有规定,算出来差不多得800毫米长的搭接长度,施工认为太浪费;



3.构造柱(非砌体结构)一般需要预留纵筋,纵筋预留长度一般也就是要满足搭接长度。

jszxwsw
2015年10月08日 10:20:13
2楼

地震是啥树上结的,可以吃吗?味道怎样?
回复
曾晓峰
2015年10月08日 14:50:35
3楼
1.构造柱的纵筋搭接长度应就是受拉钢筋搭接长度.
2.构造柱的纵筋受拉只有在墙体先生变形.地震时才充分发挥纵筋的抗拉作用.
3.从构造柱留筋长度也可侧面说明这点.
回复

相关推荐

APP内打开