新人请教:地表水源热泵的热源侧水量怎么确定?
cclzj2008
cclzj2008 Lv.7
2013年12月03日 16:03:44
来自于热泵工程
只看楼主

想做个水源热泵生活热水项目,热水温度50度,水源和自来水温度为20度,不知道热源侧水量怎么确定,机组的运行工况究竟是怎样的?

想做个水源热泵生活热水项目,热水温度50度,水源和自来水温度为20度,
不知道热源侧水量怎么确定,
机组的运行工况究竟是怎样的?
免费打赏
宝贝佳林
2013年12月04日 19:10:26
2楼
制冷时井水量:G=0.86*(实用工况制冷量+实用工况输入功率)/温差

制热时井水量:G=0.86*(实用工况制冷量-实用工况输入功率)/温差
回复
cclzj2008
2013年12月25日 17:41:36
3楼
清泉5 发表于 2013-12-4 19:10 制冷时井水量:G=0.86*(实用工况制冷量+实用工况输入功率)/温差制热时井水量:G=0.86*(实用工况制冷量- …谢谢!这公式知道,关键是不知道这温差怎么确定的温差越大,水源侧需要水量越小,但限度在哪里?
回复
txjn
2013年12月25日 19:54:07
4楼
制冷时井水量:G=0.86*(实用工况制冷量+实用工况输入功率)/温差

制热时井水量:G=0.86*(实用工况制冷量-实用工况输入功率)/温差
回复
宝贝佳林
2013年12月26日 08:09:15
5楼
cclzj2008 发表于 2013-12-25 17:41 谢谢!这公式知道,关键是不知道这温差怎么确定的温差越大,水源侧需要水量越小,但限度在哪里?一般是5-7度的温差,井水的出水温度最低不应低于5度。如果井水是15度可以取10度的温差 14度只能取9度。
回复
lsl7250651
2014年01月02日 15:45:21
6楼
........................
回复
andynie1042
2014年01月03日 10:55:50
7楼
帮楼主顶一下。
回复

相关推荐