想做个水源热泵生活热水项目,热水温度50度,水源和自来水温度为20度,不知道热源侧水量怎么确定,机组的运行工况究竟是怎样的?
想做个水源热泵生活热水项目,热水温度50度,水源和自来水温度为20度,
不知道热源侧水量怎么确定,
机组的运行工况究竟是怎样的?
2楼
制冷时井水量:G=0.86*(实用工况制冷量+实用工况输入功率)/温差
制热时井水量:G=0.86*(实用工况制冷量-实用工况输入功率)/温差
回复
3楼
清泉5 发表于 2013-12-4 19:10 制冷时井水量:G=0.86*(实用工况制冷量+实用工况输入功率)/温差制热时井水量:G=0.86*(实用工况制冷量- …谢谢!这公式知道,关键是不知道这温差怎么确定的温差越大,水源侧需要水量越小,但限度在哪里?
回复
4楼
制冷时井水量:G=0.86*(实用工况制冷量+实用工况输入功率)/温差
制热时井水量:G=0.86*(实用工况制冷量-实用工况输入功率)/温差
回复
5楼
cclzj2008 发表于 2013-12-25 17:41 谢谢!这公式知道,关键是不知道这温差怎么确定的温差越大,水源侧需要水量越小,但限度在哪里?一般是5-7度的温差,井水的出水温度最低不应低于5度。如果井水是15度可以取10度的温差 14度只能取9度。
回复
6楼
........................
回复
7楼
帮楼主顶一下。
回复