本帖最后由 waglnts 于 2013-12-3 15:16 编辑 《建筑给水排水设计规范》4.4.1~4.4.3小区生活排水流量应该怎样计算?居住小区生活污水排水量是指生活用水使用后能排入污水管道的流量,由于蒸发损失及小区埋地管道的渗漏,居住小区生活污水排水量小于生活用水量。根据《建筑给水排水设计规范》第4.4.1条,第4.4.3条,小区生活排水系统定额宜为其相应的生活给水系统用水定额的
《建筑给水排水设计规范》4.4.1~4.4.3 小区生活排水流量应该怎样计算?
居住小区生活污水排水量是指生活用水使用后能排入污水管道的流量,由于蒸发损失及小区埋地管道的渗漏,居住小区生活污水排水量小于生活用水量。根据《建筑给水排水设计规范》第 4.4.1 条,第 4.4.3 条,小区生活排水系统定额宜为其相应的生活给水系统用水定额的 85%~95% ,小区生活排水系统小时变化系数应与其相应的生活给水系统小时变化系数相同,按规范第 3.1.2 条和第 3.1.3 条确定,其中第 3.1.2 条指的是小区内的住宅,第 3.1.3 条指的是小区内的公共建筑,也就是说小区内的住宅和公共建筑的排水系统定额均宜为其相应的生活给水系统用水定额的 85%~95% 。相关内容也可参见秘三修订版第 280 页。
2013年注册考试知识题下午38题证明了这种算法的正确性:
关于建筑生活排水系统排水定额和其设计流量计算方法的叙述中,哪项错误?
(A)卫生器具额定排水流量大于或等于其相应冷水给水额定流量
(B)建筑生活排水横管的排水能力与其管材、水力半径、排水坡度等有关
(C)Ⅱ、Ⅲ类宿舍的生活排水系统,其设计秒流量计算方法不同
(D)居住小区生活排水系统的设计流量应为小区内各类建筑物最高日最大小时用水量的累计值乘以85%~95%
答案:选( A )
解析:A对比秘三修订版P31表1-11和P178表3-11,对于单阀水嘴的洗涤盆给水额定流量有可能是0.30~0.40,而其额定排水流量为0.33;对于混合水嘴洗手盆给水额定流量当冷热水全开时是0.15,而其额定排水流量为0.10,也就是说卫生器具额定排水流量是有可能小于其相应冷水给水额定流量的,因此错误。
B根据秘三修订版P180,公式(3-16)(3-17),正确;
C根据《建筑给水排水设计规范》第4.4.5,4.4.6条,或秘三修订版P179,正确;
D根据《建筑给水排水设计规范》第4.4.1,4.4.3条,或秘三修订版P280,正确。这个选项告诉了正确算法。对于4.4.2指的是小区之外的公建,比如学校.办公楼.购物中心.体育场馆等等。