高耸入云的超高层建筑,百思不得其解消防问题?
fsh624
fsh624 Lv.10
2013年12月02日 11:16:31
只看楼主

本帖最后由 挥霍昦、青春 于 2014-1-3 13:53 编辑 高耸入云的超高层建筑,放眼望去,比比皆是。光鲜艳丽的外表也时刻伴随着安全隐患,上海特大火灾事就给我们了警示。对于超高层建筑的消防问题,到底该怎么破? 现在很多建筑动辄五六十层甚至上百层,据我所知消防车最高作业高度是十二层,那一旦发生火灾高楼层的人岂不是等死?火灾的时候浓烟滚滚,消防直升机恐怕难以接近。百思不得其解???

本帖最后由 挥霍昦、青春 于 2014-1-3 13:53 编辑

高耸入云的超高层建筑,放眼望去,比比皆是。光鲜艳丽的外表也时刻伴随着安全隐患,上海特大火灾事就给我们了警示。对于超高层建筑的消防问题,到底该怎么破?

现在很多建筑动辄五六十层甚至上百层,据我所知消防车最高作业高度是十二层,那一旦发生火灾高楼层的人岂不是等死?火灾的时候浓烟滚滚,消防直升机恐怕难以接近。百思不得其解???

有网友这样讨论道:
超高层防火非常复杂。经历过一个588米项目SD阶段。将我经历过的一些设计部分简单说一下。

在项目SD本册的总体规划篇章有一篇叫消防安全分析。这个部分基本就是说明消防通道和扑救面的布置。
1.jpg

2.jpg
所以这一部分(大概36米以下)是可以用消防云梯和一些设备解决一些扑救问题的。
传说先进的扑救设备可以达到100米。央视配楼高150米左右所以悲剧了。

再往上我猜主要靠自动喷淋系统了。另外就是建筑设置有消防指挥中心(一个交通便利的屋子一般在入口附近),和消防电梯。消防电梯的系统独立。我理解就是消防员叔叔抄家伙坐这个电梯上去救火。

超高层建筑的管井壁每层楼板处耐火等级是不燃烧体。

屋里的人抓紧寻找最近的避难层躲避。超高层建筑每10至15层设置了避难层(规范是两个避难层之间不宜大于15层),结构比较结实门比较防火可以临时避难。有对于消防电梯的开口。

3.jpg

那些灰灰的就是避难层了。

在顶部要求有直升机救援设备,没有具体见过。

楼主本人对超高层消防的一点观点:

要解决超高层建筑消防扑救高度受限造成的难题,一方面要继续改进现有消防车辆装备和系统,提升其灭火剂输送高度;更重要的是发展新型的消防飞行装备,从根本上突破高度的限制。现有飞行装备的爬升及悬停工作高度均已超过了500m,远高于消防云梯和消防水枪50多米的极限高度。

例如可将具有高可靠性自主飞行控制、适应城市复杂环境下定位与导航的无人旋翼飞行机器人融合先进的火情监测、应急决策与扑救技术,形成一体化的集成系统,用于超高层建筑火灾的现场监测与扑救。


对于超高层建筑如何解决消防问题, 望能与更多的网友探讨下?对于楼主的见解,欢迎大家拍砖!一起学习共同进步!

3.jpg


2.jpg


1.jpg

免费打赏
深圳电气
2013年12月03日 23:42:23
12楼
专家都都很难设计出来吧
回复
潜水艇
2013年12月04日 00:27:40
13楼
谢谢楼主珍贵资料,有爱观摩中
回复
gordonbrown
2013年12月04日 00:35:04
14楼
高层上部靠疏散和避难层还有一些自动水喷头:D
回复
二柱灬擎天
2013年12月04日 07:49:53
15楼
高层建筑立足自救,依靠烟感、温感探测器发出火警信号,由报警控制器发出声、光报警;同时启动消防联动,如机械排烟、正压送风;防火卷帘动作;消火栓主泵、自喷主泵开启;气体灭火系统启动等。造价高啊

学习了
回复
dengqiangscu
2013年12月04日 08:37:49
16楼
如果高层发生了火灾,留给较高楼层人们的时间很短的,一般来说也只有采取自救,或者是高层其自身配置的烟感和喷淋系统。现实生活中,超高层发生火灾还是较少,最出名的就是9.11时塌的世贸中心。燃烧了一个多小时,就塌落了!
回复
xieyuhangcool
2013年12月04日 11:56:53
17楼
主要靠建筑自身消防系统救命了
回复
pengshuojia
2013年12月04日 14:17:06
18楼
我是来学习的
回复
yyzjsz
2013年12月04日 15:22:45
19楼
预防为主 防消结合
回复
季利
2013年12月05日 08:45:54
20楼
超高层主要靠自救
回复
inter_4fc
2013年12月05日 09:50:39
21楼

高层建筑立足自救