用了两年发现几个解决不了的问题:1,地下水量不能满足夏季和冬季用量最大时的需要,夏季地下水温度在热泵处理之后达到30多度,连凉水也用不了。2,水质问题,用科净源的净水设备根本一点效果没有,机组两个月得清洗一下,要不趋近温度很大。3,井泵问题,每次换着启动井泵都得先洗井几个小时才能抽出来清水。两年以来来来回回就这几个问题但是经常的出问题,费用也不少。其实考虑一下 现在想一想真不如夏季的时候用冷却塔,冬季接外网用暖气,比机组制热水效果好吧。
清泉5 发表于 2013-12-5 18:56 深水井的水质不好 水源热泵的前提就是有好的水源。好的水源井才是水源热泵项目成功的首要条件。建 …{:2_81:}活捉大神一只!!膜拜
回复
14楼
水源很关键
回复
15楼
水库的水是不是可以作为水源热泵的水源,我单位在水库周边,不知道效果如何,费用高吗
回复
16楼
维护费用这么大,要综合考虑地质和环境情况选用
回复
17楼
冷却塔就是不好看,但是散热比水源和地源都好,冬天冷却塔加乙二醇防冻不就好了~~~
回复
18楼
yxjg001 发表于 2013-12-10 11:35 水库的水是不是可以作为水源热泵的水源,我单位在水库周边,不知道效果如何,费用高吗那得看你的水质能不能达标了~~~净水设备可不便宜
回复
19楼
谢谢学习分享
回复
20楼
说的太好了,楼主能再具体点吗?我要说服我的领导不要用水源热泵!谢谢!
回复
21楼
xuanqun123 发表于 2014-1-16 16:44 说的太好了,楼主能再具体点吗?我要说服我的领导不要用水源热泵!谢谢!如果在公司内是做维护的话,强烈建议不要用,以后会很麻烦。
回复