10kV高压电机问题~~~~
faguangdeyu
2013年12月01日 22:25:11
只看楼主

10kV高压电机,容量560kW,自带一个电机控制柜,还有一个高压开关柜(内部采用负荷开关,没有微机保护装置),能不能将这个设备直接接到配电室内10kV母线上?这样的电机连接到10kV高压母线,是不是必须得使用断路器?用负荷开关可以吗?请大侠帮忙解答,谢谢。

10kV高压电机,容量560kW,自带一个电机控制柜,还有一个高压开关柜(内部采用负荷开关,没有微机保护装置),能不能将这个设备直接接到配电室内10kV母线上?这样的电机连接到10kV高压母线,是不是必须得使用断路器?用负荷开关可以吗?请大侠帮忙解答,谢谢。
免费打赏
zsphn6666
2013年12月02日 08:00:59
2楼
应该用10KV高压接触器,接触器柜用微机保护加熔断器保护。
回复
lesonlee
2013年12月02日 08:09:35
3楼
個人觀點_僅供參考~

可以直接接入配電室10KV母線~
可以以高壓斷路器或
高壓電力熔絲+負荷開關或
高壓電力熔絲+高壓電磁接觸器(經常啟停用)


回复
lingxuct
2013年12月02日 11:26:24
4楼
“自带一个电机控制柜,还有一个高压开关柜(内部采用负荷开关,没有微机保护装置)”

有设计图吗,保护装置用什么,厂家配套的是否按合同做了?
回复
ddsort
2013年12月02日 13:57:36
5楼
控制柜采用的什么保护
回复
freeflylf
2013年12月02日 15:04:34
6楼
关键是你怎么实现保护?需要什么样的保护?
回复
多多指教
2013年12月02日 15:53:35
7楼
没有微机保护,那得有别的配套的保护吧
回复