关于绘图:应在建筑图的基础上画结构图,轴线、墙体等不应结构再画,应使用外部引用。一. 关于基础平面图:1.底板下降处(如电梯间、水箱间、厕所水房的集水坑)应画详图,小集水坑如400X400X300 可将板消弱,不必单独处理。应注意两个集水坑可能集中在一起或离墙较近处的集水坑可能坡出墙面。注意集水坑的盖板高度应与地面等高(厕所水房常垫起来)。靠墙处集水坑应画两个剖面,下降处底板斜坡应注角度,宜注角度,不注坡长,
关于绘图:应在建筑图的基础上画结构图,轴线、墙体等不应结构再画,应使用外部引
用。
一. 关于基础平面图:1.底板下降处(如电梯间、水箱间、厕所水房的集水坑)应画
详图,小集水坑如400X400X300 可将板消弱,不必单独处理。应注意两个集水坑可能集中在
一起或离墙较近处的集水坑可能坡出墙面。注意集水坑的盖板高度应与地面等高(厕所水房
常垫起来)。靠墙处集水坑应画两个剖面,下降处底板斜坡应注角度,宜注角度,不注坡长,
剖面只画构造,配筋同底板筋。应将大部分钢筋拉通,仅大房间附加钢筋(包括上下铁),
附加筋应标出作用范围,如从12 轴到14 轴。底板钢筋上铁向下锚固,锚固长度为从墙边锚
入15d。下铁考虑承受一定的弯距,向上锚固40d。外侧墙体钢筋的锚固:锚入板底,直段
长度200。注明暗柱锚入底板的长度,为施工方便,可加200 的直段。门洞口下的暗梁取值:
宽度=墙厚+2 倍底板的h0,窗洞口下取窗底至基底和门下暗梁的较小值。基础出挑板的分布
筋应改为直径12 或14,不采用通长筋。电梯底座不落地时,板厚应取300,钢筋应留余量,
一般可取14@150。基础底板出挑时,窗井处应认为已经出挑,非窗井处做挑板,可出挑1
至1.2m.
二. 应避免将大梁穿过较大房间,在住宅中严禁梁穿房间。
三. 高层剪力墙结构,当窗下墙改为填充墙时,周期可延长并节约造价。(剪力墙拆模
后应立即砌填充墙)
四. 关于洞口连梁:以下处应注意:1.人防内的厕所、水房等,由于使用要求一般要
垫起来,故此处洞口要抬高增大,造成其上连梁与一般梁不同。2.剪刀梯入口处连梁,由于
休息平台板的做法一般只有20 厚,比一般楼板处较薄,此处连梁应按休息平台的标高考虑。
3.跃层、楼梯间出屋面处洞口一般要抬高,其上下连梁不同。4.首层有窗井处因窗井采光的
要求可能将其上的阳台及洞口抬高,造成上、下的连梁不同。5.其他有门槛处上下连梁不同
于一般连梁。
五. 连梁配筋可取各层一致,当超筋时可采取:1.将连梁断面减小,按普通梁计算。
2.将连梁的刚度折减系数调低,适当增大墙体配筋。3.将连梁配筋配至最大配筋,并用其能
承受的剪力计算弯距和纵筋。4.长宽比小于2 的连梁能承受的最大剪力取值较低,宜避免使
用。