1、结构布置时宜尽量避免短肢剪力墙结构“短肢剪力墙结构”是指含截面高度与厚度之比小于8的短肢剪力墙较多的剪力墙结构体系,《广东省实施<高层建筑混凝土结构技术规程>补充规定》(以下简称《补充规定》)第3.2.4条则定量化地界定为“具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构指短肢墙的截面面积占剪力墙总面积50%以上”。当结构体系属短肢剪力墙结构时,按《高层建筑混凝土结构技术规程》第
“ 短肢剪力墙结构 ” 是指含截面高度与厚度之比小于 8 的短肢剪力墙较多的剪力墙结构体系,《广东省实施 < 高层建筑混凝土结构技术规程 > 补充规定》(以下简称《补充规定》)第 3.2.4 条则定量化地界定为 “ 具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构指短肢墙的截面面积占剪力墙总面积 50 %以上 ” 。当结构体系属短肢剪力墙结构时,按《高层建筑混凝土结构技术规程》第 7.1.2 条规定,结构的最大适用高度有所降低,同时需对短肢剪力墙采取加强措施,对实际设计影响较大的有 “… 轴压比,抗震等级为一、二、三级时分别不宜大于 0.5 、
0.6 、 0.7 ;对无翼缘或端柱的一字短肢剪力墙,其轴压比限值相应降低 0.1” 、 “… 其他各层(非底部加强部位)短肢剪力墙的剪力设计值,一、二级抗震等级应分别乘以增大系数 1.4 和 1.2” 等,故实际设计时,宜尽量避免采用短肢剪力墙结构体系,以获得较优的经指标,同时也可相对简化设计,且结构也具有更高的可靠度。但应注意,即使结构不属 “ 具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构 ” ,《补充规定》的 6.0.3 条仍对短肢剪力墙有提高抗震等级、降低轴压比限值和加强构造配筋的要求。避免剪力墙结构成为短肢剪力墙结构体系的做法为:保证一般剪力墙(截面高度与厚度之比不小于 8 的非短肢剪力墙)的面积数超过剪力墙总面积的 50 %,具体操作如下:( 1 )分别使 X 向和 Y 向的一般剪力墙面积均超过相应方向剪力墙总面积的 50 %;( 2 )某方向的剪力墙,当截面高度与厚度之比大于 8 时,按一般剪力墙计算;当长度与厚度之比在 5 ~ 8 之间,或为小于 5 的独立墙肢,或为小于 5 的非独立墙肢且与之相连的垂直方向剪力墙截面高宽比也小于 5 时,按短肢剪力墙计算;当非独立墙肢截面高度与厚度之比小于 5 且与之相连的垂直方向剪力墙截面高度与厚度之比不小于 5 时,可将该墙肢看作是属于与之相连的垂直方向剪力墙的翼缘,不按剪力墙计算面积。但应注意,当剪力墙满足《补充规定》第 3.2.3 条规定,即 “ 厚度不小于层高的 1/15 ,且不小于 300mm ,高度与厚度之比大于 4 时 ” ,仍属一般剪力墙。
2 、控制合理的剪力墙折算厚度
某楼层的剪力墙折算厚度我们这里定义为:该楼层的剪力墙混凝土体积与楼层的结构面积之比,这是反映剪力墙结构体系经济性的一个重要指标。当剪力墙折算厚度在一个合适的范围时,只要我们将剪力墙的配筋率在满足规范及受力要求的前提下控制在一个合理的数值,那么我们就可以基本保证该剪力墙结构造价是经济的。根据我司以往设计的若干剪力墙结构工程的统计经验,当建筑为 12 层左右的小高层时,标准层剪力墙折算厚度控制在 90 ~ 100mm 左右;当为 18 层左右时,控制在 120 ~ 130mm 左右;当为 25 层左右时,控制在 140 ~ 150mm 左右,则该工程会达到一个较好的经济指标。若剪力墙折算厚度偏大较多,则说明该工程布置的剪力墙数量或面积过多了,计算结果的具体表现为:轴压比普遍较小,层间位移角比规范限制有较大富余(即侧向刚度较大),这时应考虑对剪力墙的布置或截面进行优化,以控制结构成本。