公司接了一个啤酒项目,现场运行情况如下:IC厌氧出水进sbr,SBR每个池子1000方,共2个。水量每天700方左右,厌氧出水CODcr为1100.出水带泥比较严重,好氧曝气以溶解氧控制为主(有溶解氧探头),基本上溶解氧升到2.5之后,再继续曝气一个小时。大概每次曝气6个小时左右(进360方)。出水cod一直在200左右。标准是300.在目前准备验收的时候,丝状菌膨胀了,问题一:污泥膨胀的原因是什么。会不会和厌氧进水带泥有关系。
标准是300.在目前准备验收的时候,丝状菌膨胀了,
问题一:污泥膨胀的原因是什么。会不会和厌氧进水带泥有关系。
现在公司准备重新加泥调试,把两个曝气池抽空,每个池子加泥5吨(污水处理厂脱水污泥)。
问题二:重新加泥是不是先要给池子杀菌消毒(因为前期有丝状菌膨胀),如果不消毒影响大不大。
我的调试计划如下:加菌种之后先闷爆24小时(不进水),具体以污泥发黄为准,适当调整曝气时间。然后开始进水,对于第一次进水量及进水负荷我有个小疑问,三丰老师说,培菌期间,污泥负荷比要控制在5-10,(详见:活性污泥法工艺控制)。
问题三:是否需要控制这么大,控制这么大是否会导致池面有大量泡沫。
我准备进水负荷控制在0.3。12小时一个周期,每个周期曝气8小时,那么根据F/eM=0.3. M一个池子有5吨,我按实际估算有2.5吨存活,e为曝气比,8/12=2/3,按生化比为0.4计算,进水浓度1100.则每池没周期可进水量为0.3*2500*2/3*0.4*1.1=1136,这样的话,我每个池子每天可以进1100方水,一个周期可以进550方。实际上我每个池子的滗水器每次有效碧水量为360方。那么我就进水360方,根据我以上的数据计算,我每个池子进水360方只需要爆5个小时。
问题四:这个算法是否有问题,问题在哪里。按照你们调法及算法应该怎么进水怎么曝气。
如果没有问题,我每天每个池子进一次水就可以了,2个池子正好720方。曝气5个小时,剩下的19个小时空档期
问题五:19个小时空档期中间是否需要曝气一段时间,以及曝气时间控制在多长。
恳请各位大神予以指导,悬赏50分,算是对5个问题的一点敬意!再次感谢。
2楼
欢迎指导学习
回复
3楼
大家来解惑,共同来提高
回复
4楼
污泥膨胀可能是由于(1)粘性膨胀:由于进水中含有大量的溶解性有机物,使F/M较高,细菌会很快将大量的有机物吸入体内,因为缺少N、P、DO等,细菌不能进行正常的分解代谢,此时,细菌会向体外分泌大量的多聚糖类物质,含有很多-OH基,具有较强的亲水性,使活性污泥的结合水高达400%,是正常污泥结合水的4倍,使活性污泥在二沉池内无法进行有效泥水分离及浓缩。(2)低粘性膨胀(污泥的离散增涨):由于进水中含有较多的毒性物质,导致活性污泥中毒,使细菌不能分泌出足够量的粘性物质,形不成絮体,从而也无法在二沉池内进行泥水分离等所造成的。这是我在环.保通上看到的一个关于污泥膨胀的问题,你可以把问题放那边提问,那里有经验的人还不少,希望可以帮得到你。
回复
5楼
空挡期要曝气,建议两小时曝气半小时。
回复
7楼
污泥膨胀可能是由于(1)粘性膨胀:由于进水中含有大量的溶解性有机物,使F/M较高,细菌会很快将大量的有机物吸入体内,因为缺少N、P、DO等,细菌不能进行正常的分解代谢,此时,细菌会向体外分泌大量的多聚糖类物质,含有很多-OH基,具有较强的亲水性,使活性污泥的结合水高达400%,是正常污泥结合水的4倍,使活性污泥在二沉池内无法进行有效泥水分离及浓缩。(2)低粘性膨胀(污泥的离散增涨):由于进水中含有较多的毒性物质,导致活性污泥中毒,使细菌不能分泌出足够量的粘性物质,形不成絮体,从而也无法在二沉池内进行泥水分离等所造成的。
回复
8楼
我简单回答一下:1.厌氧出泥进好氧并不是污泥膨胀的主要原因,污泥膨胀分为很多类型,大部分为丝状菌,你要确认是哪一种,才好下对策。
2.可以不杀菌,杀菌对后来活性污泥培养有影响。一般不建议,可参照活性污泥培养环境和基质、排泥来控制膨胀。
3.负荷控制大与小对菌胶团培养关键,进水含有机物多,氨氮高、前期培养还是以低负荷为主,逐渐增大,每天观察微生物活性和种类,找出最合适的运行数值。刚开始培养初期都有大的泡沫,不影响,
4.按预批式活性污泥技术规范算,排水比可调整,曝气还是多试验下,找出最合适的数值、
5.中间过程要间断曝气,过程可谓2小时曝气1h. 注意DO值,不要太大,容易散。
不知以上回答是否满意
回复
9楼
回复
10楼
milong163 发表于 2013-12-2 13:53 我简单回答一下:1.厌氧出泥进好氧并不是污泥膨胀的主要原因,污泥膨胀分为很多类型,大部分为丝状菌,你要 …1/是丝状菌,与厌氧跑泥有关系么?另外风机一关,溶解氧5分钟内就降到零,是否正常?5. 2小时就要曝气一小时??
回复
11楼
长江66666 发表于 2013-12-2 09:51 空挡期要曝气,建议两小时曝气半小时。每两小时一爆?
回复