关于排烟风管利用共板法兰连接方式的可行性探讨
douren520
douren520 Lv.3
2013年11月28日 23:11:27
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 douren520 于 2013-11-28 23:14 编辑 排烟风管能否采用共板法兰连接呢? 首先,需对排烟风管进行定位。《通风与空调施工质量验收规范》4.1.5 条规定500 〈P 〈1500Pa 为中压风管,正常情况下排烟风管的压力是不会超过1500Pa 的。 其次,《通风与空调施工质量验收规范》4.2.1 条表格下方附注2 排烟系统风管板厚度可按高压系统。即是说排烟风管的厚度按高压风管选取。

本帖最后由 douren520 于 2013-11-28 23:14 编辑

排烟风管能否采用共板法兰连接呢?
首先,需对排烟风管进行定位。《通风与空调施工质量验收规范》4.1.5 条规定500 P 1500Pa 为中压风管,正常情况下排烟风管的压力是不会超过1500Pa 的。
其次,《通风与空调施工质量验收规范》4.2.1 条表格下方附注2 排烟系统风管板厚度可按高压系统。即是说排烟风管的厚度按高压风管选取。
再次,《通风与空调施工质量验收规范》4.2.5 条第5 小点中排烟、除尘、、低温送风系统按中压系统风管的规定。
最后,从《通风与空调施工质量验收规范》表4.3.3 2 可以得知无法兰连接的使用范围。
QQ截图20131127220819.png
从以上条文可以看出,部分无法连接的形式是适用于排烟风管的。



精心研究,专业为上,欢迎大家关注暖通空调微信公众号HAVC01, qrcode_for_gh_db2a99a98e35_430.jpg

QQ截图20131127220819.png


qrcode_for_gh_db2a99a98e35_430.jpg

云飘飘
2013年12月01日 07:43:04
2楼
总结的很不错,谢楼主
回复
guoxing15233411846
2013年12月01日 14:03:13
3楼
没看懂?????????????
回复
douren520
2013年12月01日 18:54:07
4楼
guoxing15233411 发表于 2013-12-1 14:03 没看懂?????????????共板法兰属于无法兰连接的一种
回复
yyzjsz
2013年12月09日 10:06:43
5楼
总结的很不错,谢楼主
回复
lyq382398054
2013年12月21日 17:24:24
6楼
谢谢楼主总结,:)
回复
andynie1042
2013年12月24日 15:42:50
7楼
谢谢楼主的好资料。
回复
atiyang
2014年08月04日 00:46:39
8楼
能还是不能??我也一直迷惑;希望权威专家解答。
回复

相关推荐

APP内打开