如此泵站施工现场是否规范?(附图)
金早早
金早早 Lv.12
2013年11月28日 15:23:57
来自于工地图片
只看楼主

本帖最后由 金早早 于 2013-11-30 08:59 编辑 某小型泵站建设现场,请大家看看有何安全隐患?

本帖最后由 金早早 于 2013-11-30 08:59 编辑

某小型泵站建设现场,请大家看看有何安全隐患?

图像0253.jpg


图像0254.jpg


图像0255.jpg

免费打赏
wm122772cl122748
2013年12月01日 16:45:35
12楼
脚手架高度刚过檐口,,太吓人了。
看这外架就知道是个小房,
回复
zhujing948520
2013年12月01日 21:00:42
13楼
这架子也太刁啦,监理是干啥的?
回复
wangkai150
2013年12月02日 00:52:59
14楼
这样的架子搭设 施工方案 组织设计怎么做的
回复
wangkai150
2013年12月02日 00:53:24
15楼
请问一下其中的施工组织设计怎么做的
回复
haohaizi0
2013年12月02日 08:06:42
16楼
这就是农村小作坊式的施工企业,对于质量、安全表示担忧啊
回复
louyuanjian1
2013年12月02日 11:03:39
17楼
脚手架无剪刀撑,脚手板和防护栏杆,安全网不到位,扫地杆图中看不清楚,现场材料堆放很凌乱。砌体构造柱箍筋上下未加密,马牙槎应该先退后进,现场是先进后退,拉结筋不齐全。
回复
l1751233729
2013年12月02日 14:32:28
18楼
施工组织设计怎么做的,小工程都是这样
回复
jamhenking
2013年12月02日 22:17:47
19楼
鹏波。 发表于 2013-12-1 14:37 构造柱箍筋加密区没有 墙体一次性不能砌筑那么高 当然 有可能是分次砌筑的 外架纵横距比较夸张 随意搭设 …哇,好专业呀,学习了。真是细心的人,RMB都看见了:lol
回复
wgj1818
2013年12月03日 00:09:00
20楼
现场有点乱。。
回复
huwanli65
2013年12月04日 07:54:48
21楼
binghexcl 发表于 2013-11-30 07:00 只说规范图11)无连墙件太专业了,佩服。