如此泵站施工现场是否规范?(附图)
金早早
金早早 Lv.12
2013年11月28日 15:23:57
来自于工地图片
只看楼主

本帖最后由 金早早 于 2013-11-30 08:59 编辑 某小型泵站建设现场,请大家看看有何安全隐患?

本帖最后由 金早早 于 2013-11-30 08:59 编辑

某小型泵站建设现场,请大家看看有何安全隐患?

图像0253.jpg


图像0254.jpg


图像0255.jpg

泥浆
2013年11月28日 15:38:42
2楼
脚手架高度刚过檐口,:L,太吓人了。
看这外架就知道是个小房,:lol
回复
weimas2012
2013年11月28日 16:22:37
3楼
没看到剪力撑
回复
liudong87
2013年11月29日 07:57:32
4楼
安全通道,架子好歪啊
回复
冰河世纪2014
2013年11月30日 07:00:42
5楼
只说规范
图1
1)无连墙件
2)脚手板搭接处设置横杆

图2
1)横水平杆间距不大于400
2)纵向水平杆接头应在立杆500以外,并布置间距不大于300两道横向水平杆

图3
1)无剪刀撑(高度大于24M,立面满布,否则间距不大于15M)
回复
nie19910612424
2013年11月30日 08:39:48
6楼
这估计是小楼房,才敢这么搭
回复
任红帅
2013年11月30日 08:42:35
7楼
谢谢楼主啊
回复
zhangwenbin1
2013年11月30日 23:51:39
8楼
不是先砌墙在构造柱的嘛。。
回复
yuanyuan83626
2013年12月01日 11:58:58
9楼
没事的 施工的都习惯了 看是什么规模的房子了
回复
wanshuns
2013年12月01日 14:21:08
10楼
架子步距不一致或过大,没有剪刀撑,没有安全通道
回复
syq90qqq
2013年12月01日 14:37:54
11楼
构造柱箍筋加密区没有 墙体一次性不能砌筑那么高 当然 有可能是分次砌筑的 外架纵横距比较夸张 随意搭设的 没有剪刀撑 施工现场布置不合理 施工道路都被堵住了 进工地门口应有仪表镜 安全网挂得乱七八糟 目测二次结构施工处没有进行凿毛 处理 墙体伸出的拉结筋长度不符合要求 墙体砌筑留置搓口 应该是先退后进 图为先进后退 构造柱的钢筋有未植入混凝土内的情况 最后 最后那张图里 是不是有钱钱在地上啊??? 赶紧捡起来!
回复