构造柱拉结筋设置问题
jove_yang
jove_yang Lv.4
2013年11月28日 14:31:14
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 jove_yang 于 2013-11-28 16:00 编辑 规范10.2.5中第2点,最后一句话“……上述拉结钢筋网片应沿墙体水平通长设置”。在《砌体结构设计规范理解与应用》中,有关拉结筋的描述“新规范规定将所有构造柱之间的墙体水平拉结筋贯通全长”。规范中也有构造柱的拉结筋每边伸入墙体不小于1m的规定。那么构造柱的拉结筋究竟以“不小于1m”和“通长布置”之间的关系是咋样的呢?

本帖最后由 jove_yang 于 2013-11-28 16:00 编辑

规范10.2.5中第2点,最后一句话“……上述拉结钢筋网片应沿墙体水平通长设置”。
在《砌体结构设计规范理解与应用》中,有关拉结筋的描述“新规范规定将所有构造柱之间的墙体水平拉结筋贯通全长”。

规范中也有构造柱的拉结筋每边伸入墙体不小于1m的规定。

那么构造柱的拉结筋究竟以“不小于1m”和“通长布置”之间的关系是咋样的呢?

我对这点有点不太理解,请大家帮忙解答一下。谢谢!
jove_yang
2013年11月28日 23:39:26
2楼
这个大家可以琢磨讨论一下。个人觉得还是两边各1m是正解。
回复
makuanyun770821
2013年11月29日 08:19:10
3楼
两边各600吧
回复
xiaolizi0913
2013年11月29日 08:32:23
4楼
赞同楼上答复,学习学习
回复
阳光雷电
2013年11月29日 08:54:48
5楼
规范中规定1米,是最低的要求,后面紧接着列举了还需全长贯通的情况,就是6,7度底部1/3的楼层需通长,而不是1米,8度底部1/2的楼层及9度全部楼层均需全长。除了这几种需通长设置的情况外,其他的楼层可以只设1米。
回复
a87553420
2013年11月29日 09:07:42
6楼
同意楼上的说法,很到位。
回复
jove_yang
2013年11月29日 09:15:47
7楼
了解,谢谢!
回复
地产结构
2013年12月03日 13:54:05
8楼
建议详细阅读规范条文。
回复
david__kk
2013年12月04日 14:00:26
9楼
路过学习了。
回复
menfjgnjdinfgheji
2013年12月06日 12:27:19
10楼
谢谢楼主。啊
回复
makuanyun770821
2013年12月07日 14:52:24
11楼
非常感谢楼主!
回复

相关推荐