只看楼主

请问“一机一闸、一箱一漏”是不是只是施工临电的规范?工厂用电是不是也要采用?

请问“一机一闸、一箱一漏”是不是只是施工临电的规范?工厂用电是不是也要采用?
免费打赏
hzhsj
2013年12月02日 08:59:13
13楼
老灰兔子 发表于 2013-12-1 20:30 嘿!嘿!看这样的人真无知,没到过工厂、企业就在这里放空炮,可笑!可笑!既要“沉下去”,又要“浮上来”。否则社会就不会进步了。“没到过工厂、企业就在这里放空炮”固然不好,但以为全世界只有自己去过工厂、企业,那也未免过于自大了。可笑!可笑!现在哪有工厂用电设备再将漏电保护器作为接地保护的?“希望多到下面走走吧,不要站在上面胡言乱语”。互勉!互勉!
回复
206079
2013年12月02日 14:01:59
14楼
hzhsj 发表于 2013-11-30 08:13 在工厂的电器(气)设备中采用“一机一漏保”,“一供电回路(一电箱)一漏保”的做法绝无仅有。原因十 …我同意你的看法,现在的工厂特别是生产线,是不用漏电保护器的,用的是隔离变压器加机器接地。机器上的变频器,开关电源,整流器等等会引起漏电保护开关误工作的。
回复
hzhsj
2013年12月04日 11:22:48
15楼
206079 发表于 2013-12-2 14:01 我同意你的看法,现在的工厂特别是生产线,是不用漏电保护器的,用的是隔离变压器加机器接地。机器上的变 …你才是真正有实践经验的电气人才。
回复
lhyaohero
2013年12月09日 13:47:05
16楼
我现在经常和安监部门出现场帮忙做指导,按照现在的现场情况来说,我所到过的企业(包括本市两大支柱企业,一钢厂,一化工,大小企业不下200家),很少很少在配电室、现场安装漏电的。包括我现在所在的企业,也是这样,一机一闸是必须的,漏电不做安排。只是现场施工、临时施工的电焊机、切割机等设备配以工业用大漏电值的漏保。
这在我们现场也遇到过几次,都是成套生产设备配套的100ma的漏保,有粉碎、压缩、供水等环节,莫名其妙跳漏电,果断换掉。
一机一闸,一机一漏是现场临电必须要遵守的,而漏电要看场合的。不然,在工厂这种负荷的场所使用漏保,绝对是不想给老板好好干的意思。
回复
aaa1354439
2013年12月09日 20:38:32
17楼
学习了,谢谢
只是很多工厂的设备都没有做到“8.1.3
每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用一个开关箱直接控制2台及2台以上的用电设备(含插座)。”,特别是小型设备
回复
qq_1432386997886
2015年05月23日 21:17:19
18楼
长知识