请问“一机一闸、一箱一漏”是不是只是施工临电的规范?工厂用电是不是也要采用?
请问“一机一闸、一箱一漏”是不是只是施工临电的规范?工厂用电是不是也要采用?
2楼
同问,这句话出自何处?
有依据吗?
回复
3楼
在许多工厂的电器设备都执行“一机一漏保”,“一供电回路(一电箱)一漏保”的做法了,除非一些谐波含量大的设备(如变频器之类)或不得随意断电的设备外。
回复
4楼
《施工现场临时用电安全技术规范》
8.1.1
配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。
8.1.3
每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用一个开关箱直接控制2台及2台以上的用电设备(含插座)。
8.2.2
总配电箱的电器应具备电源隔离、正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。............。
8.2.5
开关箱必须装设隔离开关,断路器或熔断器,以及漏电保护器。当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电保护器时,可.......................。
以上要求是对施工现场临时用电的规定。至于工厂和建筑内的用电还要看各自的相应规范。
《民用建筑电气设计规范》
7.7.10
1.下列设备的配电线路应设置剩余电流动作保护电:
1)手动式及移动式用电设备;
2)室外工作场所的用电设备;
3)环境特别恶劣或潮湿环境潮湿的电气设备;
4)家用电器回路或插座回路;
5)由TT系统供电的用电设备;
6)医疗电气设备,急救和手术用电设备的配电线路的剩余电流动作保护宜作用于报警。
回复
5楼
老灰兔子 发表于 2013-11-27 21:59 在许多工厂的电器设备都执行“一机一漏保”,“一供电回路(一电箱)一漏保”的做法了,除非一些谐波含量大 …在工厂的电器(气)设备中采用“一机一漏保”,“一供电回路(一电箱)一漏保”的做法绝无仅有。原因十分简单:1、漏电保护器的整定值仅为30mA。如果采用漏保作接地保护,则会严重影响工厂正常的生产秩序;2、现代工厂绝大多数为TN-S系统,供电距离又不大。采用断路器作接地保护安全足矣。实事求是乃为学之本。
回复
7楼
hzhsj 发表于 2013-11-30 08:13 在工厂的电器(气)设备中采用“一机一漏保”,“一供电回路(一电箱)一漏保”的做法绝无仅有。原因十 …呵呵!不知你进过多少个工厂呢?我所进过的工厂不少于二十家,有个体的、私营的、民营的、国企的。外企的,我都进过。而且绝大多数都像我前说的那样做。上世纪八十年代中后期,有关部门发文要求所有的电气设备必须安装漏电开关,我所在的国有企业指令我们电工部门必须加班加点去完成。上世纪九十年代末、二十一世纪初,我在一家国有建筑企业建材试验室任职建材检测员兼电工,在试验室搬迁至新址的电气施工中,领导要求所有电气设备以及各分支供电线路必须全部采用漏电开关。特别是水泥试件养护室等一些潮湿场所,更是重点要求非要漏电开关不可,否则不予给予验收投入运行。2008年我在一家港资企业打工,该厂的所有电气设备没有一台不在进线处安装有漏电保护断路器。2009年我在一家民营工厂中见到所有的机床设备没有一台不装微型(或塑壳)漏电保护断路器的,更不用说各车间的进线供配电箱第一个开关就是带漏电保护的塑壳断路器。从小到只有一两台机床的个体小作坊,到十几二十人的私营小厂,经常看到每台设备都安装有漏电保护断路器。这些不知hzhsj先生是否认为这也是绝无仅有的呢???你又知不知道我从上世纪七十年代末、八十年代初就开始接触漏电开关,从安装到使用,再到维修,我都经历过,不知你又接触过多少呢?
回复
8楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2013-12-1 00:16 编辑 hzhsj 发表于 2013-11-30 08:13 在工厂的电器(气)设备中采用“一机一漏保”,“一供电回路(一电箱)一漏保”的做法绝无仅有。原因十 …再补充一点,漏电保护器的整定值不是像你所说的“仅为30mA”,小的有6mA,大的可达20A,常用的10~500mA。其动作时间为0.1~2S,这些你都知道吗?????所以,正如你自己所说的“实事求是乃为学之本”,不要坐井观天自以为是。外面的世界大着呢,你不知道的事情多得很!!!!
回复
9楼
老灰兔子 发表于 2013-11-30 23:57 呵呵!不知你进过多少个工厂呢?上世纪七十年代末、八十年代初,漏电开关初出茅庐,技术尚未成熟,标准没有统一。各级行政部门见利眼开,纷至踏来,纷纷下文强行推广。有劳动行政部门(管安全的),行业行政部门(管产品质量的),供电部门(管用电的),农业行政部门(管农电的)等,都称未经他们批准不得使用其它部门批准的漏电保护器云云。加上短尾巴们的推波助澜,自此之后,劣质漏电保护器泛滥成灾,一场无序的混战造成各地基层企业管理失控,事故频发,经济损失。类似运动式的新技术推广,究竟是祸是福?不言自明。计划经济已经渐行渐远,政府行政部门也宣布即将退出市场。何必还要为自己的幼稚无知而沾沾自喜?
回复
10楼
老灰兔子 发表于 2013-12-1 00:12 再补充一点,漏电保护器的整定值不是像你所说的“仅为30mA”,小的有6mA,大的可达20A,常用的10~500mA …工厂生产的工况条件不如家庭居室那么如意。设想“漏电保护器的整定值不是像你所说的“仅为30mA”,小的有6mA,大的可达20A,常用的10~500mA。其动作时间为0.1~2S”,这些东东如果用来作为接地安全保护,企业正常生产岂不乱作一团?所以,“不要坐井观天自以为是。外面的世界大着呢,你不知道的事情多得很”!!!!
回复
11楼
现在厂里要求是TN-S接法,但是进机器只要三相加接地线进,不准零线进机器,机器里用的是隔离变压器供电。但是在墙上的插座箱要求用的是漏电开关。照明也不用漏电开关。
回复
12楼
hzhsj 发表于 2013-12-1 11:39 工厂生产的工况条件不如家庭居室那么如意。设想“漏电保护器的整定值不是像你所说的“仅为30mA”,小的有 …嘿!嘿!看这样的人真无知,没到过工厂、企业就在这里放空炮,可笑!可笑!希望多到下面走走吧,不要站在上面胡言乱语。
回复