钢结构制作、安装通病你都发现哪些啊?
fionatao
fionatao Lv.4
2013年11月27日 15:49:29
只看楼主

本帖最后由 周助 于 2013-11-27 15:51 编辑 施工单位的职责是按图施工,但施工单位也有责任在施工前应对施工图进行工艺性会审,对出现在设计图纸中不完善、不明确或不适合施工、不符合规范的方面提出来(特别是对强制性条文)以期与设计单位商讨修改。如果不将发现的问题提出来,那么工程在施工过程和验收方面就带来困难,施工质量也难以得到保证,造成隐患。 在切割、下料时,翼缘板尺寸宽窄不一,造成H型钢与牛腿的尺寸不一致,与牛腿联系的钢梁上下翼缘板错位约一个板厚;切割边缘有较深的切痕,板边有明显的凹陷,或有较深的锯齿印,切割粗糙度超标,拼板边缘切割不垂直度,拼接错边等超标。

本帖最后由 周助 于 2013-11-27 15:51 编辑

施工单位的职责是按图施工,但施工单位也有责任在施工前应对施工图进行工艺性会审,对出现在设计图纸中不完善、不明确或不适合施工、不符合规范的方面提出来(特别是对强制性条文)以期与设计单位商讨修改。如果不将发现的问题提出来,那么工程在施工过程和验收方面就带来困难,施工质量也难以得到保证,造成隐患。
在切割、下料时,翼缘板尺寸宽窄不一,造成H型钢与牛腿的尺寸不一致,与牛腿联系的钢梁上下翼缘板错位约一个板厚;切割边缘有较深的切痕,板边有明显的凹陷,或有较深的锯齿印,切割粗糙度超标,拼板边缘切割不垂直度,拼接错边等超标。
以上是本人自己工程实践里发现的一些钢结构制作、安装通病,除此之外你还有什么发现吗?欢迎各位共享经验和教训。

天使眼神
2013年11月27日 15:52:33
2楼
补充一些:在焊接方面,轻钢焊接H型钢翼板开料后再拼接,焊缝未安装引熄弧板,造成焊缝不饱满,边缘有凹坑未熔合等,与母材不齐平;柱脚、牛腿的焊脚尺寸小于设计图纸的规定,角焊缝塌边现象严重,收弧处普遍低于母材,气孔较多;使用CO2焊的焊缝成形差,宽窄不一致,高低不一致,忽大忽小;手工焊焊缝不直,宽窄不一,咬边现象严重;焊渣飞溅未清除干净。
回复
天涯居士
2013年11月27日 16:00:16
3楼
说的比较全面,确实比较现实。
回复
d20073448
2013年11月28日 13:03:28
4楼

说的比较全面,确实比较现实
回复
aqaaw12
2013年11月28日 14:00:46
5楼
在焊接方面,轻钢焊接H型钢翼板开料后再拼接,焊缝未安装引熄弧板,造成焊缝不饱满,边缘有凹坑未熔合等,与母材不齐平;柱脚、牛腿的焊脚尺寸小于设计图纸的规定,角焊缝塌边现象严重,收弧处普遍低于母材,气孔较多;使用CO2焊的焊缝成形差,宽窄不一致,高低不一致,忽大忽小;手工焊焊缝不直,宽窄不一,咬边现象严重;焊渣飞溅未清除干净。
回复
hxw389332859
2013年11月28日 18:52:59
6楼
我不知道。。。。。。。。
回复
混凝土结构
2013年11月28日 22:29:44
7楼

补充一些:在焊接方面,轻钢焊接H型钢翼板开料后再拼接,焊缝未安装引熄弧板,造成焊缝不饱满,边缘有凹坑未熔合等,与母材不齐平;柱脚、牛腿的焊脚尺寸小于设计图纸的规定,角焊缝塌边现象严重,收弧处普遍低于母材,气孔较多;使用CO2焊的焊缝成形差,宽窄不一致,高低不一致,忽大忽小;手工焊焊缝不直,宽窄不一,咬边现象严重;焊渣飞溅未清除干净。
回复
天地不言
2013年11月29日 08:34:40
8楼
混凝土结构 发表于 2013-11-28 22:29 补充一些:在焊接方面,轻钢焊接H型钢翼板开料后再拼接,焊缝未安装引熄弧板,造成焊缝不饱满,边缘有凹坑 …学习路过。
回复
河南结构小生
2013年11月29日 09:16:27
9楼
学习了。。。。。。。。。。
回复
w1094285981
2013年11月29日 13:54:37
10楼
单层厂房设置的柱间支撑,有很多施工单位只是把支撑与砼构件处的连接点的螺栓连接上了,而相应的焊缝却没有施焊,工地验收的时候被质监站提出来,我真是无语了:@,不知道大家常遇到这种事情吗?
回复
wangkai150
2013年11月29日 22:30:45
11楼
深刻的学习了一些知识 谢谢了
回复

相关推荐