最近做了一个配电设计 安装2台变压器 一台400 一台1000业扩部门发来的工作通知单上说的是安装两套高压计量(400kVA是专供空调用电,每年都会报停一次)通知单选定的高压计量用CT变比 400kVA变压器的是25/5 我做设计的时候 认为25/5略小了点 选择的是30/5 现在工程完工了 通不过验收 认为设计单位私自修改了CT 变比 纠结于这个事情了大家来说说吧 CT变比确定是怎么个思路
业扩部门发来的工作通知单上说的是安装两套高压计量(400kVA是专供空调用电,每年都会报停一次)
通知单选定的高压计量用CT变比 400kVA变压器的是25/5
我做设计的时候 认为25/5略小了点 选择的是30/5
现在工程完工了 通不过验收 认为设计单位私自修改了CT 变比 纠结于这个事情了
大家来说说吧 CT变比确定是怎么个思路
本人是按一次侧额定电流*1.2来计算的