最近做了一个配电设计 安装2台变压器 一台400 一台1000业扩部门发来的工作通知单上说的是安装两套高压计量(400kVA是专供空调用电,每年都会报停一次)通知单选定的高压计量用CT变比 400kVA变压器的是25/5 我做设计的时候 认为25/5略小了点 选择的是30/5 现在工程完工了 通不过验收 认为设计单位私自修改了CT 变比 纠结于这个事情了大家来说说吧 CT变比确定是怎么个思路

最近做了一个配电设计 安装2台变压器 一台400 一台1000
业扩部门发来的工作通知单上说的是安装两套高压计量(400kVA是专供空调用电,每年都会报停一次)
通知单选定的高压计量用CT变比 400kVA变压器的是25/5
我做设计的时候 认为25/5略小了点 选择的是30/5
现在工程完工了 通不过验收 认为设计单位私自修改了CT 变比 纠结于这个事情了
大家来说说吧 CT变比确定是怎么个思路
本人是按一次侧额定电流*1.2来计算的
免费打赏
wxfx
2013年11月27日 17:09:58
2楼
计量CT按照容量选用,甚至略小。举例如额定电流101A,就选用100A。
回复
wxfx
2013年11月27日 17:11:33
3楼
还有,设计必须按照方案单来,你这个必须要换,没有商量余地。
回复
一指慢
2013年11月28日 20:07:15
4楼
供电方要求,为了计量准确,计量用互感器按变压器的额定电流选取。
回复
xintgzl
2014年02月25日 21:52:32
5楼
认真学习争取成为变压器达人
回复
zhaosin163
2023年12月27日 12:08:41
6楼

换计量CT,计量CT变比严格按供电方案批复来,多少就是多少,计量CT供电公司应该免费提供,让设备厂家换下来就行。