地下室顶板厚度问题
qinhaojun
qinhaojun Lv.9
2013年11月27日 10:38:41
只看楼主

根据高规要求,地下室顶板如果作为嵌固端则不宜小于180,不作为嵌固端则不宜小于160。作为嵌固端的时候有厚度要求我可以理解,但是不作为嵌固端的时候为什么也要160这么厚呢?嵌固端设为基础顶后地下室顶板板厚是出于什么原因会有更高的要求呢?查了一下相关条文说明也没有解释,求教各位大神。

根据高规要求,地下室顶板如果作为嵌固端则不宜小于180,不作为嵌固端则不宜小于160。作为嵌固端的时候有厚度要求我可以理解,但是不作为嵌固端的时候为什么也要160这么厚呢?嵌固端设为基础顶后地下室顶板板厚是出于什么原因会有更高的要求呢?查了一下相关条文说明也没有解释,求教各位大神。
免费打赏
sunqingzhen1988
2013年11月27日 10:49:06
2楼
有可能是土对地下室的限制作用,造成地震作用下地下室顶部受内力较大(个人认为)
回复
qinhaojun
2013年11月27日 10:55:14
3楼
sunqingzhen1988 发表于 2013-11-27 10:49 有可能是土对地下室的限制作用,造成地震作用下地下室顶部受内力较大(个人认为)力学没学好,无法理解土对地下室限制后会使地下室顶部受力较大~能稍微解释一下吗?
回复
你再猜啊
2013年11月27日 11:10:23
4楼
土对地下室的限制作用,造成地震作用下地下室顶部受内力较大
回复
kketchup
2013年11月27日 11:37:43
5楼
地下室普遍存在多层覆土,墙柱比上层多很多,这样就造成地下室的刚度比上层大很多。规范要求大于两倍可以作为嵌固端,假如实际工程只有1.4倍,那地下室对上部还有没有嵌固的作用?答案是肯定有,只不过是多少的问题。这个嵌固作用我觉得是客观存在的,不是说你把嵌固端设在基础时,地下室就没有嵌固的作用了。所以规范才有这样的要求。
回复
qinhaojun
2013年11月27日 12:20:36
6楼
kketchup 发表于 2013-11-27 11:37 地下室普遍存在多层覆土,墙柱比上层多很多,这样就造成地下室的刚度比上层大很多。规范要求大于两倍可以作 …明白啦~十分感谢(番茄酱……)
回复
qinhaojun
2013年11月27日 12:22:10
7楼
kketchup 发表于 2013-11-27 11:37 地下室普遍存在多层覆土,墙柱比上层多很多,这样就造成地下室的刚度比上层大很多。规范要求大于两倍可以作 …明白啦~十分感谢(番茄酱……)
回复
hyp1962
2013年11月27日 12:28:53
8楼
通常所说的地下室是指四周均有土的情况,这时四周地下室外墙所受土压力是通过地下室顶板来传递而保持平衡的,而且上部结构水平力(包括地震作用)也是通过地下室顶板来传递到土层的(这就是所谓的嵌固作用),所以对地下室顶板在设计构造上才有这些要求。
当地下室是不是四周均有土的情况(如单面有土等),这时不光地下室顶板要满足这些构造要求,主体结构设计也要考虑不平衡土压力的影响。
回复
qinhaojun
2013年11月27日 14:26:50
9楼
hyp1962 发表于 2013-11-27 12:28 通常所说的地下室是指四周均有土的情况,这时四周地下室外墙所受土压力是通过地下室顶板来传递而保持平衡的 …明白了~十分感谢!~
回复
高处能胜寒
2013年11月27日 15:12:44
10楼
还是要传递较大的水平力给地下室侧壁的。
回复
建筑的魂
2013年11月27日 15:14:28
11楼
方法事实上事实上事实上事实上事实上事实上