组合式空调箱加湿后段有积水,请大神赐教怎么办?
zmx111333
zmx111333 Lv.3
2013年11月27日 10:06:07
只看楼主

组合式空调箱加湿后段有积水,请大神赐教怎么办?是加湿量大了还是风量大了?加湿方式为循环水喷淋加湿。

组合式空调箱加湿后段有积水,请大神赐教怎么办?是加湿量大了还是风量大了?加湿方式为循环水喷淋加湿。
c89102361
2013年11月30日 21:06:42
12楼
风速一般超过3米挡水板就失效了, 你测下你空调箱风量吧 或者看看你空调箱电流超不超, 可能系统阻力比设计小,空调箱风量变大, 挡水板风速远超3米,飞水严重照成的 ,
回复
mgq305
2013年11月30日 22:00:04
13楼
与设计、安装、运行都有关系。设计时的风速、安装时挡水板的密闭、运行时风机全压与风量的等的因素都有关系
回复
zmx111333
2013年12月02日 14:20:22
14楼
c89102361 发表于 2013-11-30 21:06 风速一般超过3米挡水板就失效了, 你测下你空调箱风量吧 或者看看你空调箱电流超不超, 可能系统阻力比 …加湿段前面一个段和后面第二个段风速1.5左右,但加湿紧挨着后面的一个段落风速有3.0左右。。。。
回复
ww47306
2013年12月02日 15:57:57
15楼
zmx111333 发表于 2013-12-2 14:20 加湿段前面一个段和后面第二个段风速1.5左右,但加湿紧挨着后面的一个段落风速有3.0左右。。。。1,如果是3m/s,挡水板还能有效,但风速是否平均?2,加湿段前1.5m/s,后面有3m/s,那就表明水箱的高度占了空调内部高度的一半?
回复
lisenly
2013年12月03日 14:22:19
16楼
风速太快!
回复
zmx111333
2013年12月04日 15:24:05
17楼
ww47306 发表于 2013-12-2 15:57 1,如果是3m/s,挡水板还能有效,但风速是否平均?2,加湿段前1.5m/s,后面有3m/s,那就表明水箱的高度 …水箱不高,没有一半。积水感觉不像是漂水,因为我在喷淋段后门没看见有多少水或雾气,相对湿度也没只有80左右吧
回复
sharon_01
2013年12月04日 16:25:00
18楼
学习了学习了学习了
回复
poorpc
2013年12月05日 20:23:27
19楼
找出原因了吗?把各个功能段图纸贴出来看看
回复

相关推荐

APP内打开