组合式空调箱加湿后段有积水,请大神赐教怎么办?是加湿量大了还是风量大了?加湿方式为循环水喷淋加湿。
组合式空调箱加湿后段有积水,请大神赐教怎么办?是加湿量大了还是风量大了?加湿方式为循环水喷淋加湿。
2楼
1、喷淋段后面有挡水板吗?
2、空调机组截面风速多少?
3、检查喷淋水箱门密闭情况
回复
3楼
poorpc 发表于 2013-11-27 12:57 1、喷淋段后面有挡水板吗?2、空调机组截面风速多少?3、检查喷淋水箱门密闭情况有挡水板的,风速没测量,但感觉应该不大。。原以为加湿水箱漏,但不开加湿没积水,一开就有。
回复
4楼
zmx111333 发表于 2013-11-27 14:55 有挡水板的,风速没测量,但感觉应该不大。。原以为加湿水箱漏,但不开加湿没积水,一开就有。那就检查水箱密闭门。我们也做过类似的加湿方式。做好了没问题的
回复
5楼
一般是风速过快引起的。也有可能挡水板挡水效果差,或者挡水板处漏风。
回复
6楼
学习了,呵呵
回复
7楼
ww47306 发表于 2013-11-28 14:48 一般是风速过快引起的。也有可能挡水板挡水效果差,或者挡水板处漏风。尤其风机进口段积水很多
回复
8楼
poorpc 发表于 2013-11-27 12:57 1、喷淋段后面有挡水板吗?2、空调机组截面风速多少?3、检查喷淋水箱门密闭情况水箱门密闭有关系?风机进风口积水多
回复
9楼
学习了~:):):)
回复
10楼
是什么空调?有没有参数和图纸?可以私信给我。
回复
11楼
减小风速试试看,可能是挡水板效果不好