请教负荷开关-熔断器组合电器的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2013年11月27日 10:01:36
只看楼主

在发生短路后,限流熔断器已经切除短路故障,为什么还要熔断器上的撞击器可迅速撞开负荷开关的脱扣机构使负荷开关分闸,从而保护变压器(我理解不需要负荷开关分闸这步,我哪里理解错了?)谢谢

在发生短路后,限流熔断器已经切除短路故障,为什么还要熔断器上的撞击器可迅速撞开负荷开关的脱扣机构使负荷开关分闸,从而保护变压器(我理解不需要负荷开关分闸这步,我哪里理解错了?)谢谢
免费打赏
wdh880
2013年11月27日 19:58:09
2楼
请好好看配三手册
回复
wdh880
2013年11月27日 20:04:59
3楼
故障电流小于交接电流(转移电流)时,首开相由熔断器断开,然后其余2相由负荷开关断开。
故障电流大于交接(转移)电流时,全部由熔断器断开三相电路。
回复
xiaoyuechengxi
2013年11月28日 08:26:46
4楼
呵呵,也学习了!
回复
smartspring
2013年11月28日 08:53:44
5楼
xiaoyuechengxi 发表于 2013-11-28 08:26 呵呵,也学习了!感谢各位的回复,楼上提到的配三手册是指工业与民用配电设计手册,还是其他的?再次感谢各位的回复。