电机电缆的选择问题
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2013年11月26日 22:01:20
只看楼主

132kW和160kW的破碎机,距离配电柜20米左右,132kW额定电流大概240A,选YJV 120的合适吗?160kW的额定电流285A,选YJV 150的合适吗?

132kW和160kW的破碎机,距离配电柜20米左右,132kW额定电流大概240A,选YJV 120的合适吗?160kW的额定电流285A,选YJV 150的合适吗?

免费打赏
zigj
2013年11月27日 09:00:17
2楼
配电柜和变压器是在一起吗?如在一起,你的选择是没问题的。
回复
zigj
2013年11月27日 09:00:51
3楼
本帖最后由 zigj 于 2013-11-27 09:02 编辑

配电柜和变压器是在一起吗?如在一起,你的选择是没问题的。要考虑起动压降的问题。
回复
dl1551
2013年11月27日 09:07:04
4楼
还应当说明电缆的敷设方式,环境温度,这样才好选择。
回复
开心老爸
2013年11月27日 09:25:39
5楼
不够,距离短,压降不用考虑,但电流有问题,要考虑破碎机的工作制式
回复
xinshiji168
2013年11月27日 09:30:02
6楼
zigj 发表于 2013-11-27 09:00 配电柜和变压器是在一起吗?如在一起,你的选择是没问题的。不在一起的,配电柜距离变压器大概有100米内。
回复
zsphn6666
2013年11月27日 10:04:56
7楼
直接启动电流大,考虑压降,如果是降压启动电缆的载流量满足要求。
回复
走路去纽约64
2013年12月01日 16:51:10
8楼
启动方式是什么?一般90KW以上电机要考虑加软起
回复