剪力墙约束边缘构件纵筋直径的问题
子夜
子夜 Lv.12
2013年11月26日 20:22:51
只看楼主

高规7.2.15.2说,剪力墙约束边缘构件的竖向钢筋,其配筋率一、二、三级时分别不应小于1.2%、1.0%和1.0%,并分别不应少于8Φ16、6Φ16、和6Φ14的钢筋。我看了一个二级抗震的剪力墙暗柱详图中,钢筋直径有用14的,规范要求二级抗震配筋率不应小于1.0%,且不应少于6Φ16,请问这句话是否包含有纵筋直径不应小于16的意思?

高规7.2.15.2说,剪力墙约束边缘构件的竖向钢筋,其配筋率一、二、三级时分别不应小于1.2%、1.0%和1.0%,并分别不应少于8Φ16、6Φ16、和6Φ14的钢筋。

我看了一个二级抗震的剪力墙暗柱详图中,钢筋直径有用14的,规范要求二级抗震配筋率不应小于1.0%,且不应少于6Φ16,请问这句话是否包含有纵筋直径不应小于16的意思?
免费打赏
yan0931
2015年06月04日 17:30:29
22楼
跟图审公司沟通,甲方的角度肯定是想省钢筋,做设计左右为难,当然直径都是16最好了
回复
yan0931
2015年06月04日 17:33:41
23楼
跟图审公司沟通,甲方的角度肯定是想省钢筋,做设计左右为难,当然直径都是16最好了
回复
房欣
2015年06月05日 07:53:57
24楼

直径16的控制至少6根,且配筋率不小于1%。6根、直径16、1%都是控制条件
回复
qq_1413022112622
2015年11月25日 17:34:16
25楼
假设,配筋率算的配筋面积大于二级的6根直径16的,同时你在长度内需要配超过6根的钢筋,就可以将计算得到的面积除以实际配筋数量,这就是为什么会出现14直径的原因,
当你计算配筋面积小于6根16的直径时候或你需要配筋数量刚好为6根时候,换算的单根钢筋量就不应小于最低的直径要求了。
个人认为:有的时候边缘约束构件计算长度Hc很长时候往往计算的配筋梁很大,墙厚也比较大时,需要的实际配置的纵筋数量很大,所以都按最低要求的直径去配置并不经济,而且有可能超出最低的构造配筋率的要求很多,所以一般也就会根据配筋率计算的最低面积除实配数量进行配置相对比较经济,又满足了要求最小配筋率的要求。
回复
tjsjys
2015年12月04日 08:50:54
26楼
我们一般对矩形暗柱双控,其它暗柱按配筋率、面积控制
回复
sdgordon
2017年05月08日 16:45:13
27楼
希望规范编制组能官方释疑
回复
ipvmzy
2017年05月09日 15:14:36
29楼
好资料新资料必须顶起来 !
回复
gdlgbk
2017年05月10日 09:33:36
30楼
好资料新资料必须顶起来 !
回复
nheavl
2017年05月10日 09:38:23
31楼
要是有CAD多好啊!
回复
chjx1280
2018年05月10日 11:54:57
32楼

学习了

回复

相关推荐

APP内打开