剪力墙约束边缘构件纵筋直径的问题
子夜
子夜 Lv.12
2013年11月26日 20:22:51
只看楼主

高规7.2.15.2说,剪力墙约束边缘构件的竖向钢筋,其配筋率一、二、三级时分别不应小于1.2%、1.0%和1.0%,并分别不应少于8Φ16、6Φ16、和6Φ14的钢筋。我看了一个二级抗震的剪力墙暗柱详图中,钢筋直径有用14的,规范要求二级抗震配筋率不应小于1.0%,且不应少于6Φ16,请问这句话是否包含有纵筋直径不应小于16的意思?

高规7.2.15.2说,剪力墙约束边缘构件的竖向钢筋,其配筋率一、二、三级时分别不应小于1.2%、1.0%和1.0%,并分别不应少于8Φ16、6Φ16、和6Φ14的钢筋。

我看了一个二级抗震的剪力墙暗柱详图中,钢筋直径有用14的,规范要求二级抗震配筋率不应小于1.0%,且不应少于6Φ16,请问这句话是否包含有纵筋直径不应小于16的意思?
免费打赏
qq_1401973964455
2014年06月05日 21:51:25
12楼
很好 刚接触结构 学习更多的知识变强大
回复
大林
2014年06月07日 20:10:07
13楼
你不妨试一下采用直径14的纵筋,约束边缘构件配筋率达不到1%。
回复
逐风
2014年06月26日 09:53:51
14楼
子夜 发表于 2013-11-28 17:34 那么,假如一个约束边缘转角柱,采用直径16时,配筋率很大,采用直径14也可以满足最小配筋率的时候,是否 …不可以,至少其中的6根要满足直径为16.虽然这样的规定有些生硬
回复
victoryzp
2014年06月26日 12:55:52
15楼
两条件都满足就是了
回复
子夜
2014年07月03日 18:38:10
16楼
逐风 发表于 2014-6-26 09:53 不可以,至少其中的6根要满足直径为16.虽然这样的规定有些生硬恩,是的。以前我们画暗柱的时候就直接全部采用直径16的钢筋。后来碰见一个甲方为了省钢筋,要求缩小钢筋直径,我们就刨除6根后其他的钢筋降低一个型号的直径画。偶然一次看见别人的图有个别暗柱在满足配筋率的情况下,竟然全部采用小一个型号直径的钢筋,就发了这个帖子。看来大多数人还是如此认为的
回复
逐风
2014年07月04日 07:20:51
17楼
子夜 发表于 2014-7-3 18:38 恩,是的。以前我们画暗柱的时候就直接全部采用直径16的钢筋。后来碰见一个甲方为了省钢筋,要求缩小钢筋 …这样的总结很不错,规范条文那么多,有些时候谁都难免会有一些误区
回复
zhuwei020511
2015年01月08日 14:55:08
18楼
二级剪力墙约束边缘构件有最小直径的要求,在满足配筋率的同时,纵筋直径不小于16。在《全国民用建筑工程设计技术措施》(混凝土结构分册)第50页,表5.3.16中明确为最小直径大于等于16.

wuhancxq:同意18楼!规范本意应该是面积和直径双控,但表述不明确。

回复
liumozhi
2015年01月08日 15:04:27
19楼
感觉楼主说的那种做法是不违反规范的,也算是双控,不过18说的也是有依据的
回复
cadway
2015年01月13日 10:14:06
20楼
其实,问题的本质在于结构工程师对规范的理解是否准确。规范的用词多数还是比较严谨的。多数情况下,按规范的字面意思理解即可。
就本问题而言:“高规7.2.15.2说,剪力墙约束边缘构件的竖向钢筋,其配筋率一、二、三级时分别不应小于1.2%、1.0%和1.0%,并分别不应少于8Φ16、6Φ16、和6Φ14的钢筋。”
这里,楼主的疑问很好解决,即二级抗震的剪力墙暗柱配筋需满足“配筋率不小于1.%,且至少包含6Φ16的钢筋,不足的部分可以采用小于16的钢筋补足”。否则,规范就没必要指出不同抗震级别对应不同钢筋直径了,这才是规范的本意。
回复
仼孒騎驴
2015年01月14日 09:22:49
21楼

像楼上各位学习了