有一个会展中心一二楼大厅连通,二楼采用防火卷帘分隔,在什么情况下可以不设置水喷淋保护?
有一个会展中心一二楼大厅连通,二楼采用防火卷帘分隔,在什么情况下可以不设置水喷淋保护?
2楼
一、低规:
7.5.3 防火分区间采用防火卷帘分隔时,应符合下列规定:
1 防火卷帘的耐火极限不应低于3.00h。当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB 7633 有关背火面温升的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护;符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB 7633 有关背火面辐射热的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护。自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的有关规定,但其火灾延续时间不应小于3.0h;
2 防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁和墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。
二、高规:
5.4.4 在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.00h。
总之,有些地方,要求是特级防火卷帘,耐火时间不小于3小时就行了,有些地方必须用等级无级防火卷帘。
回复
3楼
谢谢版主
:):):)
回复
4楼
,有些地方,要求是特级防火卷帘,耐火时间不小于3小时就行了
回复
5楼
这里原设计是要求特级防火卷帘,也就是耐火极限3.00h。但是实际安装为单层钢质卷帘门,具体等级不太清楚,无设备原始资料,请相关专业人员给点意见,特级卷帘门有什么特征?
回复
6楼
这个可以问建筑专业选用的是什么卷帘,普通单层钢制卷帘门是要加水幕的
不过现在有种水雾式的单层钢质卷帘门,自带水雾喷头和管道的,直接接管就可以了
回复
7楼
特技无机双轨卷帘防火门不行吗
回复
8楼
w-jwei 发表于 2013-11-27 09:50 一、低规:7.5.3 防火分区间采用防火卷帘分隔时,应符合下列规定:为什么用背火面分出两种情况啊