地下室顶板产生大量裂缝与混凝土质量有关吗
安抚545
安抚545 Lv.3
2013年11月26日 15:43:20
只看楼主

工程为一房地产开房项目--面积约为11500㎡的单层地下室--砼采用C30P6掺10%HEA,墙板和顶板为一次性浇筑,施工单位在拆模时就发现顶板出现很多裂缝,后通知我方前去查看,经现场查看后发现,裂缝数量确实多的惊人,且裂缝均呈南北向。 现施工方采用注浆法进行修补,每注一支浆单价为14元,共已注浆15000多支,费用20多万,现施工单位认定我方(混凝土公司)混凝土有质量问题(强度肯定没有问题),要求扣除部分混凝土款作为赔偿。

工程为一房地产开房项目--面积约为11500㎡的单层地下室--砼采用C30P6掺10%HEA,墙板和顶板为一次性浇筑,施工单位在拆模时就发现顶板出现很多裂缝,后通知我方前去查看,经现场查看后发现,裂缝数量确实多的惊人,且裂缝均呈南北向。
现施工方采用注浆法进行修补,每注一支浆单价为14元,共已注浆15000多支,费用20多万,现施工单位认定我方(混凝土公司)混凝土有质量问题(强度肯定没有问题),要求扣除部分混凝土款作为赔偿。
我想请教各位的是该裂缝产生原因与混凝土有关么??主要原因是什么?


免费打赏
yyhw8023
2013年11月26日 15:46:06
2楼
这种状况我也遇见过,我的工程是框架结构的工业厂房,最后请来我们设计把混凝土凿开后看,是混凝土保护层过大,混凝土保护层过大或过小都会有裂缝发生,所以我建议你找你们设计给看一看
回复
小工一枚
2013年11月27日 06:46:49
3楼
可以把试块拿去检验…看下强度够不够!裂缝问题原因很多种!
回复
a313732679
2013年11月27日 09:46:58
4楼
1万多平米一次浇筑,长边长至少是100米吧,数量惊人且分布比较均匀的话,比较有可能是收缩裂缝。这种裂缝与浇筑砼的长度有关系,也与砼的质量有可能有关系。100米应该是需要留后浇带的
回复
仲夏
2013年11月27日 09:49:45
5楼
是没养护好吧,这个季节温度比较低,得采取东期养护措施~~~~
回复
li556671
2013年11月27日 09:49:51
6楼

可以把试块拿去检验…看下强度够不够!裂缝问题原因很多种!
回复
逐风
2013年11月27日 09:50:05
7楼
浇捣方法是否有问题?长度超过规范的,是否留后浇带?
回复
飞翔
2013年11月27日 10:07:11
8楼
分析原因如下:
1、可能是混凝土收缩量过大导致,这种情况产生的裂缝在整个地下室顶板范围内比较均匀;
2、可能未设置后浇带导致,1万多平米,如果整体浇筑没有设置后浇带也会出现裂缝,这种裂缝大多集中在整个地下室的中部,靠近边缘几跨板没有裂缝;
回复
laureate
2013年11月27日 10:24:08
9楼
这么大面积一次浇筑,感觉还是干缩裂缝可能性大,这个显然跟混凝土质量无关。让施工单位看混凝土规范表8.1.1,如果没有后浇带等措施的话错在设计。
回复
aiburenshi
2013年11月27日 10:27:52
10楼
是没养护好吧,这个季节温度比较低,得采取东期养护措施~~~~
回复
zx0723
2013年11月27日 10:30:44
11楼
事故分析原因:

husthu007 :

地下室顶板裂缝有多种原因,除了由于设计不足产生的裂缝情况以外,一般有如下几个原因:
1.如上面回复所述,地下室采用高标号混凝土显然是不妥的,特别是地下室外墙部分,我设计时绝对不会采用高于C35的混凝土强度,如与主楼竖向构件特别是剪力墙有重合时,会采取措施,具体方法可私下交流,绝对避免在地下室外墙用上高于C35的混凝土。
2.地下室设计是否采取后浇带或者膨胀加强带等措施,并且设置到位。
3.施工过程中,后浇带封闭后,顶板有没有及时覆土并养护到位。
4.地下拆除降水后,有没有及时覆土压重,可以再观察下柱脚,看柱脚粉刷是否有鼓包等情况,如果有说明裂缝有可能是地下室轻微上浮引起的。
以上也只是几种分析情况,按楼主所介绍,最大可能是采用了高标号混凝土,再加上施工单位的不重视,对地下室没有加强养护,甚至有可能把裸露的顶板作为施工堆场或施工操作平地,导致楼板开裂。




zygzyq :可能原因:

1、温度作用和收缩作用是引起混凝土早期开裂;
2、可能是采用了高标号混凝土,收缩量的可能加剧;
3、过早用作施工堆场或施工操作平地;
4、养护没跟上。
回复

相关推荐

APP内打开