立管检查口设置问题
shizhengxiaowang
2013年11月26日 10:39:34
只看楼主

技术措施4.13.2.8中说在最冷月平均气温低于-13度的地区,立管尚应在最高层离室内顶棚0.5m处设置检查口,不知原因何在?恳请高手指教

技术措施4.13.2.8中说在最冷月平均气温低于-13度的地区,立管尚应在最高层离室内顶棚0.5m处设置检查口,不知原因何在?恳请高手指教

免费打赏
liu8661497
2013年11月27日 08:08:24
2楼
期待高手的解答啊。
回复
造杯水
2013年11月27日 08:52:33
3楼
我们南方的用不到。经过我们群里讨论认为,这个检查口是疏通出屋面通气管的,被雪覆盖后通一下
回复
i000
2013年11月27日 10:30:16
4楼
除了降雪外,更多的时候是通气管内的气体所含水分附壁结冰封住通气管时的清通考虑。
回复
造杯水
2013年11月27日 10:36:36
5楼
群里也有人说是防止结霜减少截面
回复
造杯水
2013年11月27日 10:37:09
6楼
建水规:4.6.15 伸顶通气管管径应与排水立管管径相同。但在最冷月平均气温低于-13℃的地区,应在室内平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级。
回复
shizhengxiaowang
2013年11月27日 10:38:06
7楼
造杯水 发表于 2013-11-27 08:52 我们南方的用不到。经过我们群里讨论认为,这个检查口是疏通出屋面通气管的,被雪覆盖后通一下谢谢,知道了!
回复
yl_415
2013年11月27日 14:06:00
8楼
不错的东西,学习了,感谢楼主!
回复
chinafoxno1
2013年11月27日 15:30:49
9楼
学习了,:lol