无梁楼盖计算问题
高处能胜寒
2013年11月26日 00:32:00
只看楼主

本帖最后由 高处能胜寒 于 2013-11-26 00:36 编辑 最近想用PKPM中的SLABCAD中的无梁楼盖的方法计算独基加防水板的防水板配筋,有下面几个问题?1、将板带按等代框架梁的方法输入,此时板带的厚度如何确定,为满足防水要求是至少要达到250mm,还有不有经验的取值,板厚与跨度有不有最小比例关系?2、按等代框架梁输入时,只能输入柱下板带,跨中板带却不能输入,是不是跨中板带建模时根本不用输入?

本帖最后由 高处能胜寒 于 2013-11-26 00:36 编辑

最近想用PKPM中的SLABCAD中的无梁楼盖的方法计算独基加防水板的防水板配筋,有下面几个问题?
1、将板带按等代框架梁的方法输入,此时板带的厚度如何确定,为满足防水要求是至少要达到250mm,还有不有经验的取值,板厚与跨度有不有最小比例关系?
2、按等代框架梁输入时,只能输入柱下板带,跨中板带却不能输入,是不是跨中板带建模时根本不用输入?
3、当然也有相关资料说不用按等代框架梁输入,在建模时进行一定的处理:在P MCAD 人机交互式输入时,在以前需输入等代框架梁的位置上布置截面尺寸为100 X 100 的矩形截面虚梁。(但在边界处及开洞处最好是布置实梁) 。不知道此种方法可行吗?
4、由第3点问题里面提到一个100X100的虚梁,请问下虚梁是不是建模时将梁建成100X100,系统就自动默认虚梁(也就是说不需要再人为指定)呢,还是要在某些特殊地方定义才行?
当然我也看了朱总的《建筑结构设计问答及分析》这本书里关于独基加防水板的无梁楼盖手算的方法,我现主要是想学学如何用PKPM中的SLABCAD来计算,说明书也看了,表示还有以上的疑问,请各位大侠支支招吧,谢谢。
免费打赏
wangxiaopeng3620
2013年11月26日 20:13:50
12楼
学习胃!!高处兄 目测你很快就到一星高级工程师胃 )级别(
回复
高处能胜寒
2013年11月26日 22:14:53
13楼
wangxiaopeng362 发表于 2013-11-26 20:13 学习胃!!高处兄 目测你很快就到一星高级工程师胃 )级别(呵呵,是啊。:P
回复
david__kk
2013年11月26日 22:34:13
14楼
学习了,谢谢了
回复
hezicai1986
2013年11月27日 00:23:57
15楼
又学到了,谢谢。
回复
fei674269119
2013年11月27日 08:43:06
16楼
长知识了,谢谢大神
回复
szb1002
2014年01月03日 21:55:48
17楼
学习了,谢谢:)
回复
洛听雨
2014年01月03日 22:00:47
18楼
一般虚梁即为100X100的梁,无刚性。
回复
cqutm2005
2014年01月06日 19:52:40
19楼
空心楼盖 我也正在学习。 不过始终觉得它的刚度有问题 他只有正常的普通框架粱系刚度的1/3
回复
jindao080712
2014年03月25日 10:18:03
20楼
一般虚梁即为100X100的梁,无刚性。
回复
hthncj2005
2014年03月25日 11:46:38
21楼
我手算的结果和点算的结果差别很大