我朋友有个工程,18层的小高层,有个GBZ的配筋本来是8根14的,现在错焊成8根12的了,是致命的么,要加固么,紧急求助,还有设计复核能过么:'(
我朋友有个工程,18层的小高层,有个GBZ的配筋本来是8根14的,现在错焊成8根12的了,是致命的么,要加固么,紧急求助,还有设计复核能过么:'(
2楼
飘过,本人觉得没有问题。
回复
3楼
我觉得问题不大,看看计算书,复核下
回复
4楼
本人认为也没什么问题
回复
5楼
只是相当于该构件的可靠度降低,不发生地震肯定没事的。
回复
6楼
出事就有问题,不出事是没有问题的
回复
7楼
飘过,本人觉得没有问题。
回复
8楼
没事 ,你打空调孔经常打断几根钢筋不也没问题
回复
9楼
一个小构件完全不用担心。
回复
10楼
呵呵,谢谢大家的分享,我也学习啦。
回复
11楼
我觉得问题不大,看看计算书,复核下
回复